请教镙杆机??????急??
zsyooo
zsyooo Lv.3
2008年08月05日 23:44:27
来自于制冷技术
只看楼主

水冷/冷水机组。R22。高压14KG。低压0。7KG现在液视睛刚开机有液体流动。4分钟就什么也看不到了。这时关小角阀就可以看得到液体的流动。调节彭胀阀没有用。我估计流过的全是气体才看不见的。请指教?????

水冷/冷水机组。R22。高压14KG。低压0。7KG
现在液视睛刚开机有液体流动。4分钟就什么也看不到了。这时关小角阀就可以看得到液体的流动。调节彭胀阀没有用。我估计流过的全是气体才看不见的。请指教?????
免费打赏
hanxiang116430
2008年08月13日 21:31:45
12楼
要看看当时冷冻水温度.温度高
回复
zsyooo
2008年08月15日 02:30:26
13楼
中央空调/水冷/冷水机组。冷却水水温32度/冷冻水水温18度/高压14KG/低压7KG。二机头。另一台正常。
回11的:而且液体流过,如果满的话就是看不出来,怎么会看不出来啊????
回复
大雪漫天
2008年08月15日 09:52:26
14楼
如果没有气泡的液体,视液镜满的话,我是看不出来。

[ 本帖最后由 daxue1980 于 2008-8-15 09:56 编辑 ]
回复
wushaohua7788
2008年08月16日 15:45:25
15楼
到底是0.7还是7kg,0.7就是在液管到回气管有堵,45度冷水温也就6.5kg左右。
回复
zsyooo
2008年08月19日 00:01:25
16楼
回15的
我打错了
是7KG
我的做法是换了主机。可以看到液体了。。。。
回复

相关推荐