采用变频泵供水,在闭式系统中,热水系统是否还需设膨胀罐?我见有没设的,对不对?
采用变频泵供水,在闭式系统中,热水系统是否还需设膨胀罐?
我见有没设的,对不对?
2楼
我做过一多层,仅仅在最高点设了了排气阀。
就个人建议觉得没有必要再设膨胀罐了
回复
3楼
不用了
回复
4楼
怪我没说清楚,是十四层,十一层标间宾馆,一到三层是洗浴和餐饮和会议室,如果说不用,为什么不用?谢谢大家支持我
回复
5楼
用。
回复
6楼
闭式系统中热水系统是不需要设膨胀罐,如果用在宾馆、洗浴和餐饮时,因应同时使用量之关系,须设置热水储存桶供应稳定的水温及水量
回复
7楼
同意
回复
8楼
非常同意
回复
9楼
我自己再想了想,变频带气压罐,就没必要用膨胀罐了吧?至于贮水器,我用的是浮动盘管容积式热交换器,是不是也不需要了?我的分高低区
回复
10楼
我是新手,听听前辈们的讨论
回复
11楼
我觉得 可以不设 吧
回复