一受电区域,最大一回10kV负荷为15000kW,其中一台电机7800kW,降压启动。要求电缆出线。请问电缆的额定载流量按什么选,降压启动是额定电流的2~3倍,那么电缆选择需要把这个倍数值也算上吗?如果算上电缆也太大了,正常电缆能够承受的短路电流在5S内,可降压启动时间一般在10S左右。请大侠指点,急!
请问电缆的额定载流量按什么选,降压启动是额定电流的2~3倍,那么电缆选择需要把这个倍数值也算上吗?
如果算上电缆也太大了,正常电缆能够承受的短路电流在5S内,可降压启动时间一般在10S左右。
请大侠指点,急!