昨天,有一地暖工程项目去和建设单位谈,谈到节能建筑我们想重新把地暖施工图做一下优化,建设单位把设计人员叫来一起协商,按我们的思路可以把地暖管间距调整为250-300mm,这样即不影响效果又把地暖投资成本降下来,两全其美的事;可是设计老姐说不行我是按规范设计的,拿出《地暖技术规程》打开后面的有效散热量表,在比较150mm的间距与300mm的间距的有效散热量,:'( 我心里想你就照着葫芦画瓢吧!:@ 简直是一根筋,太保守了,100%的保守。:$ 不知道大家又没有如此的经历呢!
昨天,有一地暖工程项目去和建设单位谈,谈到节能建筑我们想重新把地暖施工图做一下优化,建设单位把设计人员叫来一起协商,按我们的思路可以把地暖管间距调整为250-300mm,这样即不影响效果又把地暖投资成本降下来,两全其美的事;可是设计老姐说不行我是按规范设计的,拿出《地暖技术规程》打开后面的有效散热量表,在比较150mm的间距与300mm的间距的有效散热量,:'( 我心里想你就照着葫芦画瓢吧!:@ 简直是一根筋,太保守了,100%的保守。:$ 不知道大家又没有如此的经历呢!
12楼
设计院,非本专业,请淡定!
回复
13楼
谢谢:lol 俺是初学者
回复
14楼
支持楼主,我们做的小区里的地暖,阳面间距大多数是260mm~300mm的,到了阴面就是250mm~280mm了
回复
15楼
支持
回复
16楼
我们一般不做卫生间的,让业主使用浴霸
回复
17楼
晕哦。。。各打50大板。。。。
设计院的保守了,
按节能建筑估算的太想当然了。。。
我们有个工程做的250-300的,外墙保温做的那个质量跟没做似的;设计要求说供水55℃,实际上水温都不到40℃
能热的了么。业主、物业都把责任推到地暖公司这边了,到现在质保金还在人家手里呢。。。
回复
18楼
节能建筑的保温做的好的话,250-300绝对是够的,山东又不是很冷,我们做新疆的项目也都是盘250-300.
回复
19楼
实际工程,现在250的见距,房间能达到25度。
回复
20楼
间距真是比较大,同情业主,我是做供热的,以前也搞过地暖安装,间距一般都在250到300左右,只要供水温度不低于43度,基本能保证在18度以上,天下设计一大抄啊,深有体会!!!有的地暖设计温度还在供60回50呢,直接在地板上烫脚了能,实际点好还是
回复
21楼
手上有相关项目,学习学习!