请问用水源热泵带散热器是否可行?
chinalnkydlzc
2008年08月08日 14:49:27
来自于热泵工程
只看楼主

请问用水源热泵带散热器是否可行?

请问用水源热泵带散热器是否可行?
免费打赏
gdkongtiao
2008年08月15日 12:17:28
12楼
国外的水源热泵很少去考虑中国的国情和工况,水源侧设计好多少度、水流量多少就不变的,中国各地的工况不相同,往往这个地方可以用,另一个地方就用不成。看到一个外国品牌的水源热泵规定冬天井水进水温度不能低于15度,可是当地水温只有12度,机组就无法工作。而国内的机组使用温度广泛。
未端应该采用地板辐射采暖,这样采用常温型机组就可以了,耐且投资低于高温型机组,运行费用也远远低于高温型机组。甘肃省内应用水源热泵+地暖冬天采暖费用2.2元/月/平米。而且地暖的初投资为28元/平米,价格也便宜。
陈先生13519632046
回复
xingzhe111
2008年08月17日 23:32:17
13楼
高温机组效率降低了不好,还是用低温加地板辐射好
回复
sihaico
2008年10月08日 13:33:12
14楼
在水源或地源散热不足的情况下才用散热器辅助,但是对能耗肯定是会增加的,那还不如热回收制生活热水呢.全进口的设备比国产的肯定要靠谱,建议用美国的climatemaster或 nobo的设备.这两家在国内都有代理.当然设计和施工也很重要.
回复
tianjim
2008年10月10日 22:22:16
15楼
lz:不管是用散热器还是地板采暖,系统地供水温度都不需要到85/60,如果能保证系统供水温度在60就可以,我们在几个采暖改造工程上都是这样做的.国外与国内的机组地稳定性和可靠性都差不多.
回复
zhuxiaosheng105
2008年10月11日 11:26:01
16楼
楼主的帖子看到有些晚了,不好意思!
其实水源热泵带暖气片的实例很多,当然成功的很多,失败的也不少,水源热泵机组本身来说的话出水温度可以做到65度,甚至更高的出水温度达到85度。但85度出水的机组热源侧不是普通的地下水源,而是钢厂的废水,或者是经过温泉水利用后的尾水,大多数温度在25-35度左右,这样机组可以达到85度出水,而且性能系数较高。
对于暖气片系统的话,可以采用常规的地下水源热泵机组出水温度65度即可,此案列我实施过而且是改造项目(老式暖气片),运行效果非常好(可参观考察),但要看地下水的温度情况,和水流量是否能满足机组的要求,可以帮助贵司完成此项目,以保证效果!
如有问题可及时沟通!
朱先生:13426109038
回复
chinalnkydlzc
2008年10月16日 09:29:13
17楼
谢谢,15.16F的,这里地下水水温不高,使用高温机组不行,压比太高.设计人员加大了系数,供60度的水时,散热器才不会有问题.如果正常设计,最冷段时供60不行啊!准备转向地热.
回复
zhuxiaosheng105
2008年10月17日 17:12:05
18楼
请问楼主项目所在地是什么地方?
地下水温冬季如果在8-10度左右,地下水流量充足的话机组运行是没有问题得,暖气片效果也可以保证,我在东北沈阳和吉林都有项目,均采用此系统,楼主不妨试试看,本人觉得不必要考虑地热!其实住宅项目,真正需要的热量没有想象得那么大,几个项目都用过,机组运行确实节能可靠!
请楼主三思!!!如有问题 不妨电话沟通!朱:13426109038
我会比较执著的跟帖!!!嘿嘿:)
回复
yanlufeng
2008年10月18日 11:10:33
19楼
用地下水的水源热泵机组,“地下水温冬季如果在8-10度左右”,机组能够正常运行吗?用的是那家的机组?18楼能否介绍一下?先谢谢了。
回复
zhuxiaosheng105
2008年10月18日 11:57:15
20楼
谢谢楼上大哥的问题!!!
东北地区,应该很多厂家都做过水源热泵的项目,包括国内的和国外,且不用说机组是哪个厂家的,就东北地区的温度,我们以前做过的项目,经过测试地下水温度10度左右,采用贝莱特机组,运行效果是没有问题的。
楼上有什么好的建议吗?
回复
chinalnkydlzc
2008年10月20日 16:22:16
21楼
贝莱特机组,我们可以去看.能上传下当时10度的数据吗?冷机的电流\高低压等?此时的出水温度!如确实可行,我们会比较
回复