谁做过F-C接触器柜?
liuli198222
2008年08月08日 22:04:33
只看楼主

最近有个F-C接触器柜项目,用的是ABB的VSC中置式真空接触器,这个接触器相距150mm,再加上铜排宽度肯定是不够125mm的,不知道该怎么处理?有高手有这方面经验吧,不吝赐教。。。谢谢!

最近有个F-C接触器柜项目,用的是ABB的VSC中置式真空接触器,这个接触器相距150mm,再加上铜排宽度肯定是不够125mm的,不知道该怎么处理?有高手有这方面经验吧,不吝赐教。。。谢谢!
免费打赏
gs_2000
2008年10月28日 19:34:58
12楼
600柜宽的接触器柜适用于6KV系统;650柜宽的接触器柜适用于10KV系统。以上两种结构形式都是纯空气绝缘,中置式结构,不加复合绝缘。我都做过。还有500柜宽的接触器柜,只是手车是特殊结构,外面没有现成的有的卖。如有兴趣,可以联系并交流。
回复
sushibo4321
2008年10月28日 22:58:26
13楼
楼主主要考虑的是触头盒上端头的母排距离不够吧,
看能不能定做25*10的母排,或者25宽的双排!!