市政雨污水沟的设计问题
feihu00000
feihu00000 Lv.2
2008年08月09日 16:02:00
来自于建筑施工
只看楼主

问题说明:市政工程中,给排水专业的雨水沟和污水沟,要由结构专业来给配沟壁和沟盖板。请教大家:这个沟壁通常应如何去算,不同的材料能用多高。例如,有一污水沟,2m宽,2m深,沟壁采用M7.5浆砌片石砌筑,污水沟位于人行道有盖板,问,沟壁采用多厚合适? 具体该怎么算?其他说明:浆砌片石,通常壁厚应大于350mm,按砌体规范,其毛石尺寸为180~350mm,因此,我觉得最少得取到400mm厚了。问题是400mm的浆砌片石墙垒2m高 强度够不够,如果两边的填土内摩擦角按25度算。请大家给点建议,最好有计算步骤。 如果400mm厚不够 ,我再加厚,500厚够不够? 关键是如何算这个问题。

问题说明:市政工程中,给排水专业的雨水沟和污水沟,要由结构专业来给配沟壁和沟盖板。请教大家:这个沟壁通常应如何去算,不同的材料能用多高。例如,有一污水沟,2m宽,2m深,沟壁采用M7.5浆砌片石砌筑,污水沟位于人行道有盖板,问,沟壁采用多厚合适? 具体该怎么算?

其他说明:浆砌片石,通常壁厚应大于350mm,按砌体规范,其毛石尺寸为180~350mm,因此,我觉得最少得取到400mm厚了。问题是400mm的浆砌片石墙垒2m高 强度够不够,如果两边的填土内摩擦角按25度算。请大家给点建议,最好有计算步骤。 如果400mm厚不够 ,我再加厚,500厚够不够? 关键是如何算这个问题。
免费打赏
wuxi2009
2010年01月13日 08:01:25
2楼
最好要有个图,这样就可以更清楚的表示
2m高?可查查挡土墙的图集
回复
pl12000
2010年01月15日 15:12:41
3楼
用理正验算一下,按壁板计算
回复
chpswm
2010年01月16日 16:52:58
4楼
怎么没人顶啊,是不是?不知道是什么玩意,下下来看看,不过还是还是顶一下吧
回复
boliwutoubang
2010年02月23日 15:11:25
5楼
期待高手指教
回复
wb1108
2010年02月25日 15:50:48
6楼
这需要结构的人算吧
回复
zws54888
2010年08月16日 14:52:27
7楼
用理正验算一下,按壁板计算---查图集就行了
回复
驰骋天下1973
2010年09月01日 16:07:09
8楼
这需要结构的人算吧
回复