请各位大虾下面的问题应该怎么办? 最近刚完成的工程,由于甲方限制工程造价,在设计配电箱时所有空调的插座回路均没有选用漏电保护断路器,(空调插座安装高度为1.8米)现在甲方报消防,消防局要求把所有空调插座回路换成带漏电保护的断路器。 图纸是经过甲方和监理会审了的。现在甲方不给增加费用还要求全部更换。此工程本身就没有什么利润。(老板很恼火) 空调的插座回路均不选用漏电保护断路器是对还是错?哪里有相关的规范或条文?请各位大虾指点,多谢了~~~
请各位大虾下面的问题应该怎么办?
最近刚完成的工程,由于甲方限制工程造价,在设计配电箱时所有空调的插座回路均没有选用漏电保护断路器,(空调插座安装高度为1.8米)现在甲方报消防,消防局要求把所有空调插座回路换成带漏电保护的断路器。
图纸是经过甲方和监理会审了的。现在甲方不给增加费用还要求全部更换。此工程本身就没有什么利润。(老板很恼火)
空调的插座回路均不选用漏电保护断路器是对还是错?哪里有相关的规范或条文?请各位大虾指点,多谢了~~~
2楼
不加 一般空调自带了
回复
3楼
是壁挂空调吧
可以不安装漏电保护断路器。
不行把插座高度加高点
回复
4楼
消防局纯属找茬,在国标GB13955-2005剩余电流动作保护装置安装和运行(本标准的全部技术内容为强制性)
4.5必须安装剩余电流保护装置的设备和场所
4.5.1末端保护
f)机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调插座外的其它电源插座或插座回路。
这就说明壁挂式空调插座回路不用装剩余电流动作保护装置。
回复
5楼
壁挂式空调回路可以不装
回复
6楼
你是装的是不是吸顶式的空调。。。。
回复
7楼
是的话。。。就要装的啊。。。现在机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位
都是装了中央空调循环体系的。。。。
回复
8楼
哪图纸更改不要联系单的?会审记录,消防审查意见?
回复
9楼
你 的 是 住 宅 还 是 什 么
回复
10楼
问题已经解决,消防局已检验过了,根本就没有问题,是甲方打着消防局的幌子,找毛病。谢谢大家的参与和帮助。
回复
11楼
规范有规定的,空调回路不加漏电的,什么部门这么牛?没送礼吧?怎么这么不小心呢?哥们!
回复