我们有一台电容柜发生了合开关时拉出电弧伤人的事电容柜配置如下600A刀闸+DZ47-63 D40A+CJ19-43+JR36+BSMJ-0.45-20-3(共12路)用户电工在巡查电房时,发现电容柜中有一路开关没合上,就伸手去合开关,不料开关爆炸,拉出电弧把电工烧伤.我们的事故分析是:1:首先电工没穿戴防护工具,违反操作规程.2:该路电容器组开关虽然没有合上,但接触器是合上的(因为控制器已经发出指令),电工在合上开关时,其它的投入运行的电容器组会向这一组进行充电,在充放电的过程中,产生了强大的涌流,并引起过电压.

我们有一台电容柜发生了合开关时拉出电弧伤人的事
电容柜配置如下
600A刀闸+DZ47-63 D40A+CJ19-43+JR36+BSMJ-0.45-20-3(共12路)
用户电工在巡查电房时,发现电容柜中有一路开关没合上,就伸手去合开关,不料开关爆炸,拉出电弧把电工烧伤.
我们的事故分析是:
1:首先电工没穿戴防护工具,违反操作规程.
2:该路电容器组开关虽然没有合上,但接触器是合上的(因为控制器已经发出指令),电工在合上开关时,其它的投入运行的电容器组会向这一组进行充电,在充放电的过程中,产生了强大的涌流,并引起过电压.
3:涌流可以达到电容器额定电流的百倍以上,近4KA.而开关的分断能力只有4KA,加上过电压,造成开关内部绝缘击穿,引起短路.击穿避雷器和其它几组电容器开关与母排的连接线
4:短路产生电弧造成人员受伤

以上只是初步的故障分析,我也知道配置不是合理的,就想请教下各位大大们,事故是不是这样产生的.
请各位赐教,过几天就上传事故图片
跪谢啊

[ 本帖最后由 star5 于 2008-8-12 16:40 编辑 ]
免费打赏
star5
2008年08月12日 16:38:51
2楼
我明天要去现场查看,并同用户共同调查这起事故,研究赔偿问题
回复
sqf-zx
2008年08月13日 11:03:40
3楼
发现电容柜中有一路开关没合上,就伸手去合开关,不料开关爆炸,拉出电弧把电工烧伤.

是什么开关呀?电容是用接触器投切的吧,用手怎么合哟:L
回复
lingxuct
2008年08月13日 12:18:52
4楼
合DZ47-63开关不会短路吧,也不应伤人,带负荷拉合隔离刀闸会伤人的,这与设备制造厂没关系吧?
回复
jianxiong198406
2008年08月13日 12:52:33
5楼
电容器怎么没设置自动投切啊???:(
回复
star5
2008年08月15日 18:41:32
6楼
谢谢大家的分析,今天刚从事故现场回来,我依然坚持了我的意见,用户坚持说是空开的短路造成。双方并没有达成一致的意见。不过用户口气软了很多,不像刚出事时一口咬定是我公司的产品质量问题所致。现在只是要求各付部分责任即可。因为用户单位很NB,所以我就先回来了,让老板去处理赔偿问题吧
回复
爱芳的日子
2008年08月16日 00:42:21
7楼
还没有见过用刀开关投切电容的?????稀奇!!!
回复
lingxuct
2008年08月16日 06:22:19
8楼
最好把事故现场拍下来,帖到这里让大家分析。
DZ47-63空开会炸开来吗,还能炸伤人?!反正我是不信。

不过,设计问题还是可能存在的,DZ47-63的极限分断能力是多少,接的位置上的电容冲击电流是不是超过极限分断能力了。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-8-16 06:25 编辑 ]
回复
qjf8061
2008年08月16日 09:05:07
9楼
怀疑电容在合上的时候已经是坏的了,相间或对地已经短路,你一合就会产生短路电流/
回复
liruilihongtao
2008年08月16日 10:34:15
10楼
并不是DZ-47空开质量问题,是设计问题,空气开关分断容量选小了,为什么不用熔断器呢?
回复
star5
2008年08月16日 20:09:36
11楼
回楼上,是空开没有合上,接触器已经合上的(控制器发出的指令)。用户在事故后测试过电容,结论是电容和接触器都没有问题。空开的分断能力是4000A,