底层,二层为商业网点不超过七层的单元式住宅,消防如何做?有没有商业网点体积5000m3的界限,还有商业网点的定义是住宅底部,底部是否是完全骑在商业上面,如果有部分商业上没有住宅,是否就不是商业网点.

底层,二层为商业网点不超过七层的单元式住宅,消防如何做?有没有商业网点体积5000m3的界限,还有商业网点的定义是住宅底部,底部是否是完全骑在商业上面,如果有部分商业上没有住宅,是否就不是商业网点.
免费打赏
弱水三千
2008年08月13日 11:02:54
2楼
1、既然是底层,二层为商业网点不超过七层的单元式住宅,应该不用做消防。
2、商业网点应该没有体积5000m3的界限。
3、我认为住宅是否完全骑在商业上面没有关系。
回复
zhouxu360
2008年08月16日 09:50:07
3楼
奶奶的,我们都在猜测规范....
回复
py-761022
2008年08月16日 13:03:19
4楼
1、底层、二层为商业网点不超过7层的住宅不用做消防。
2、规范8.3.3条建筑面积大于200平米的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水头。
回复
2002-ytf
2008年08月16日 13:44:21
5楼

可依据呢?GB50016-2006的2.0.14看规范了吗?

[ 本帖最后由 2002-ytf 于 2008-8-16 14:26 编辑 ]
回复
snoopy55
2008年08月26日 17:37:16
6楼
我也刚接触一个每层一千二百多平米的商住楼,一、二层为商业网点(无隔断),三至七层为住宅。我现在不清楚到底室内消防栓用水量按商业网点来套规范,还是按整个楼的体积来套规范?还有,消防水池和屋面消防水箱都要做吗?
希望有高人指点...
回复
hxhlyh
2008年08月27日 10:44:37
7楼
答复6楼
1.首先计算本栋建筑的建筑高度。
2. 若建筑高度超过24m,定性为二类高层商住楼,按高规表7.2.2选取室内、室外消火栓给水系统用水量,并按高规7.6.3条在一二层设置自动喷水灭火系统(高规181页规定商住楼的商业部分属于公共活动用房)。由于一、二层为商业网点(无隔断),因此不能称为商业服务网点,应称为商场。
3. 若建筑高度不超过24m,则属多层建筑,按建规规表8.2.2-2按整栋建筑的体积选取室外消火栓给水系统用水量;由于本建筑已不属于纯住宅或纯商店,因此可按建规表8.4.1条按整栋建筑的体积按较严重的商店建筑来选取室内消火栓给水系统用水量。按建规8.5.1条第4款,一二层可设置自动喷水灭火系统。
有空的话顶顶我在本版的置顶主题帖,谢谢!
回复
hxhlyh
2008年08月27日 10:47:56
8楼
楼主的问题可参上帖!
回复
sw-gps
2008年08月27日 11:43:58
9楼
1、商业服务网点g2.1.14
2、g8.3.1-5+说明8.3.1.4:>=8F底部:D 商网应做大栓,,,,,,,=<7F底:'( 部:'( 商网不是应做
3、住宅的层数计算:以《住宅设计规范》《住宅建筑规范》为准,与高度无关吧==待批的建规局部修订稿(本坛有)已有反映

4、商业服务网点,隔间小火成灾有限、易于控制,不必套用5000m3商店要求
5、下部大空间商店,有人套5000m3要求,见《江苏...》,其中商业服务网点一说不合规范
6、现行规范恰恰说明它的逻辑性很强,是一个有机的整体,基础加强了,人为的设施要求应可降低

[ 本帖最后由 sw-gps 于 2008-8-27 12:44 编辑 ]
回复
snoopy55
2008年08月31日 15:13:37
10楼
最近一直都太忙,刚刚上来就看到你的贴子,太感谢你了!感谢hxhlyh!
回复
acheng
2008年09月04日 09:11:36
11楼


六楼:先查规范关于商业网点的定义,如果商业网点(无隔断),就不能称商业网点,这栋楼为商住楼。如果商铺每户小于300平方,为商业网点,这栋楼为有商业网点的住宅楼,商铺面积大于200平方的设消防卷盘。
七楼:是否为高层,住宅楼按层数定,商住楼按高度定。若为多层,因每层一千二百多平米,不需设置自动喷水灭火系统。

[ 本帖最后由 acheng 于 2008-9-4 09:18 编辑 ]
回复