7.6bug太多了!怎么没有改经就推出了!
westzq
westzq Lv.5
2008年08月13日 21:34:21
来自于天正暖通
只看楼主

1.风管break打断后,怎么中间还有,需要手动删除,且有时删除这部分时会崩溃,且不能修复的错误(7.5此问题少些)。2.分管复制黏贴后,管道端断线丢失,或者错位(7.5此问题少些),可能是管线遮挡运算错误。3.有时还的风管很难用三通或者四通连接。4.更改管线宽度不能生效。5.建议在T76_TObjEdit中增加风管的风量信息(既然properties中已经加了此项,显示应该是很容易的事情)

6.建议通用图块操作中加入类别备份和插入,这个可能有些困难,但由于天正阀门库的升级,是的用户自己加入的图库不能合并,只能用自定义图库覆盖7.6的图库(是将自定义图库夹在系统阀门库内的)。

以上问题最令人难以忍受的是频繁崩溃,是否和cad板本有关?
我的是xp+cad2004(由于有些东西的限制目前只能采用2004版本)
免费打赏
my_home
2008年08月14日 09:59:40
2楼
非常感谢您的反馈:
1、2问题是之前已知的问题,天正也在逐渐的完善过程中,为您带来的困扰请您谅解;
3、关于三通四通的连接问题,在顶或底或中线有一组共线的基础上进行连接,一般是没问题的,如果还存在连接不上问题,可以试一下逐个点选进行连接;
4、只有在“更改管线宽度”后绘制的管线,管线加粗后的线宽才会根据设置的走,如果您是先绘制的管线,后更改的管线宽度,请将“强制修改本图已绘制管线”也钩选上,这样才能保证更改的线宽生效;
5、6 的建议,天正会听取并加以改进。
回复
westzq
2008年08月14日 11:21:29
3楼
强制修改本图已绘制管线---就是不起作用!

:lol :lol 是否下载版本来就是没有修改的测试版本啊!但在正式版中已经改正了!

[ 本帖最后由 westzq 于 2008-8-14 11:26 编辑 ]
回复
my_home
2008年08月15日 09:28:13
4楼
天正菜单:设置/初始设置中,强制修改是开放的,在绘制管线对话框中设置下的强制为置灰状态。
SpxImage.JPG
回复
westzq
2008年08月17日 14:40:04
5楼
谢谢,这个我知道哦!
就是勾选强制也不起作用才有上述问题的!可能是我的系统有点问题!

但总归7.6版还是有问题,有时打印会崩溃,即便转成t3,打开时都会崩溃,后来用转dxf后打开,发现有几条管中线是射线,这麻烦!还有在图中拷贝风管时,有时会产生管线成射线的情况,不知后期能否出个修改过这种致命错误的版本?
回复
my_home
2008年08月18日 11:18:16
6楼
天正也努力在完善风管这块,您反馈的问题也包括在内,请您稍稍等待一段时间:)
回复
niezhi88
2008年08月21日 23:29:48
7楼

具体要到什么时候阿?
回复
my_home
2008年08月22日 09:31:45
8楼
大约在在明年上半年
回复
jy1020
2008年08月22日 10:16:18
9楼
哎................还是希望尽快推出关于风管方面的修正补丁。
不敢用来画施工图,推出了7.6正式版又有什么用
回复
westzq
2008年08月24日 12:23:53
10楼


没错,这次有套图用7.6做的,晕死了!图纸错误太多,又不能修复,浪费了很多时间进行重画,耽误了出图时间,真是怕了,再不敢用7.6了!7.6的图什么时候能转成7.5的?都是7.x可是不能向上兼容啊!期待补丁出来,真想不通7.6版本有正式版吗?

[ 本帖最后由 westzq 于 2008-8-24 15:03 编辑 ]
回复
jy1020
2008年08月25日 13:07:04
11楼
o(∩_∩)o...,彼此彼此。我的问题是执行了风管的多重copy,存盘后图纸打开后什么都没有了,连坐标尺都没了,怎么修复都不行,只有重画。
还有打印,会莫名其妙多出一根射线,而图上看不见,怎么也解决不了。
还好我只是画了一个小工程,要是大工程怎么了得!!
回复

相关推荐