有个问题一直没有把握,特请教大家(我是学水的,也许这个问题太菜鸟,还是恳请大家指点!):商场内,同一防火分区划分为多个防烟分区,能否部分分区采用自然排烟,部分分区采用机械排烟的形式?目前这样的设计还是存在的,但同时也有人不认同这种做法.个人觉得两个观点都有一定道理,自己在设计中也这么做过,但更倾向于不认同的观点.特向大家征求意见!
有个问题一直没有把握,特请教大家(我是学水的,也许这个问题太菜鸟,还是恳请大家指点!):
商场内,同一防火分区划分为多个防烟分区,能否部分分区采用自然排烟,部分分区采用机械排烟的形式?
目前这样的设计还是存在的,但同时也有人不认同这种做法.个人觉得两个观点都有一定道理,自己在设计中也这么做过,但更倾向于不认同的观点.特向大家征求意见!
2楼
这个问题值得讨论,我个人认同这样的做法。前提是有良好的防烟分隔,挡烟垂壁能放下来,且距地2米:lol :lol
回复
3楼
有没有依据呀!地方性规定也好.哪怕是权威人士的观点也行!
回复
4楼
能否把具体是哪个地方的规范传上来看看呢!至少参考价值还是很大的,谢谢了!
回复
5楼
2楼版主的话好像有点不合逻辑。既然国家规范没有提,那就是说可以尝试这样设计(机械与自然同时采用),除非遇上地方性法规,或者被审批部门打回来。
实际上,我也认为这样设计在理论上是不妥的,一般尽量不这样做。但是有时遇上特别难办的情况,还真就这样设计了。
回复
6楼
求求你把上海的地方性规范传上来看看吧!
回复
7楼
做固定挡烟垂壁这样做肯定不太现实,这样的活动挡烟垂壁恐怕也很难实现,而且控制复杂,造价惊人呀!
回复
8楼
固定挡烟垂壁,的确不是很好。但是没有什么做不出来的,现实完全可以做出来。活动挡烟垂壁很容易实现,产品有很多。有板式折叠的,卷帘下放式的。控制更是简单,可能比排烟口的控制还简单:lol :lol 造价吗,肯定是要花钱的啦,不过据我所知并不贵呀!!!!!!!!挡烟垂壁在大型商场中用的还是很多的,虽然的确并不是每个商场都用,但是这是应该用的,没有用的商场防烟分区的划分都是不合格的。:lol :lol
回复
9楼
实际中活动垂壁很少用,就算用,这样做的依据是什么?一般也只做到风管排烟口以下
回复
10楼
很少用吗,不少吧。一个大型的商场,5、6千平方米,乃至更大1万平方米,要划分防烟分区,一个防烟分区最大500平方米,那么防烟分区怎么划分,这时大多用挡烟垂壁。虽然并不是所有的商场都做,但是相当一部分商场还是做了:victory: 不做是错误的,只不过有些地方消防队对这个查的不严:) :) :victory:
依据是有的,有规范条文要求,具体那一条,我明天查一查再回复:lol :lol :lol :lol