请教高手:高层建筑下有溶洞怎么处理?
qinduxing
qinduxing Lv.2
2008年08月14日 10:59:34
只看楼主

高层建筑物基础下有溶洞,11层住宅溶洞深度在地面以下15m,最深处35~40m,宽度达到8m,还有14、16层,溶洞深度较浅,宽度也小,该怎么处理比较好?

高层建筑物基础下有溶洞,11层住宅溶洞深度在地面以下15m,最深处35~40m,宽度达到8m,还有14、16层,溶洞深度较浅,宽度也小,该怎么处理比较好?
免费打赏
qinduxing
2008年08月14日 11:11:49
2楼
有没有同行遇到过此类问题的,怎么处理的?甚是感谢
回复
zzc83
2008年08月14日 17:42:46
3楼
管桩~~
回复
longjunw
2008年08月22日 12:06:52
4楼
回填、灌浆,弄密实就行了。基础影响范围内。有评估结论吗?
回复
robben1981
2008年08月24日 08:09:26
5楼
用地基处理做伐形基础
回复
arc005
2008年08月24日 22:21:00
6楼
按我们这常规做法有两种,一是按采用冲孔灌注桩,施工钻探,要求进入持力层后(一般是灰岩吧?)后桩下5m及不小于4倍桩径范围内无溶洞、溶蚀裂隙等不良地质现象存在。然后施工后后注浆。二就是楼上说的用地基处理后做筏板基础。视具体情况而定
回复
yang6984
2008年09月10日 11:49:17
7楼
建筑底板下或桩底下10米范围内必须处理
无填充:小于2米,注浆;大于2米,灌砂后压浆;
有填充:注浆

10米范围以下,看情况处理。
回复
yry007
2009年01月05日 20:47:21
8楼
我也想找相关的资料!相关的规范!不知上面"按我们这常规做法有两种,一是按采用冲孔灌注桩,施工钻探,要求进入持力层后(一般是灰岩吧?)后桩下5m及不小于4倍桩径范围内无溶洞、溶蚀裂隙等不良地质现象存在。然后施工后后注浆。二就是楼上说的用地基处理后做筏板基础。视具体情况而定"有没有根据的呢!我就是想找一下相关的规定
回复
jsjl_3728
2009年01月06日 21:28:05
9楼
用灌注混泥土用量没法预计,建议用预应力管桩
回复
zozol
2009年01月07日 10:27:28
10楼
问题较复杂,概述四步骤:
1、物探加勘察,勘察为主,物探定性,进行场地地质评价,对重要性建筑尤为重要,且勿出现万县新址仍然建于巨型滑坡体上而不得不再次搬迁的问题;
2、根据建筑物结构类型,合理选择地基及基础形式,建议选取桩筏及桩箱(高层建筑或重要建筑)或填充清爆天然地基处理(对小高层等多层建筑)为妥;
3、对埋藏较浅、分布分散个别溶洞(影响深度可考虑桩基规范及勘察规范及条文说明,持力层溶洞顶板厚度:硬质岩石可按<3D考虑,中软岩则影响深度较深,应慎重通过数值分析及现场试验确定);
对隐伏岩溶洼地表面:桩基持力层选择及嵌岩桩入岩深度必须考虑桩端临空面问题及群桩相邻桩桩端埋藏深度影响;
对成层成片溶洞,则影响因素更多、更为复杂;
4、溶洞处理:单一、无填充、埋藏较浅可采用后充填的方式,有填充物应采用可靠高压清洗或悬喷等方法清洗后再行充填;
5、桩基施工中密切关注,采取信息化施工,及时调整
先简单叙述到此
回复
zozol
2009年01月07日 10:34:31
11楼
不建议采用管桩,基本无法压入;
传统采用成孔灌注桩,冲击或回转成孔泥浆护壁,桩基承载力及沉降值应慎重估计施工方法带来的桩侧泥皮及桩底沉渣影响,并同时兼顾因溶沟、裂隙、表面起伏带来的桩基偏斜影响,宜按桩基检测结果对结构设计进行复核;
有条件可采取钢管护壁导正,彻底清除桩侧及桩底隐患的方法提高桩基施工效果
回复