TN-C-S系统向居民楼供电PEN线带多少电流?此线与相线有何区别?
wyjmb
wyjmb Lv.7
2008年08月14日 14:51:01
只看楼主

TN-C-S系统向居民楼供电PEN线带多少电流?此线与相线有何区别?用四芯电缆,如3*50+1*25行否?,怎样计算零相电流?

TN-C-S系统向居民楼供电PEN线带多少电流?此线与相线有何区别?
用四芯电缆,如3*50+1*25行否?,怎样计算零相电流?
免费打赏
zoe57
2008年08月14日 16:31:50
2楼
PEN线好象不带电流吧,选线就不太清楚了,谢谢~
回复
jingli1984
2008年08月14日 17:27:53
3楼
PEN线本身不带电流的
回复
爱芳的日子
2008年08月16日 01:48:36
4楼
晕,TN-C-S系统中根本就没有PNE线,PNE线式TN-C系统中的。正常情况下TN-C-S系统中的N线带电流,PE线不带电流。当相线的直径超过16mm的时候,N线的截面积可以近似的取相线的一半。特殊情况下需要校验(负荷不平衡度大)。
回复
zxg133
2008年08月16日 07:47:06
5楼
哪么,请问一下,PE线在什么情况下会出现电流呢?
回复
tianshaoyi
2008年08月16日 11:07:00
6楼
TN-C-S系统的电缆进线侧为TN-C系统,包括L1,L2,L3,PEN四芯,出线侧为TN-S系统,包括L1,L2,L3,N,PE五线,因三相负荷不平恒的关系,即使正常情况下PEN线也是有电流的,他跟N线的区别只不过是二者合一了。N线线径可按民规JGJ16-2008第7.4.5条确定。至于N线电流的计算方法,分为220V50HZ的标准三相交流电和含有一定比例高次谐波的三相交流电,不过这些计算也只是理论上有些指导意义,详见电工基础方面的书籍。应注意PEN线在进户配电箱必须重复接地,此后N与PE才可分开,一旦分开后就再也不许连接,也不可混淆。
回复
tianshaoyi
2008年08月16日 11:17:27
7楼
PE线也叫保护线、接地线,它在设备绝缘损坏,人员触电的时候有电流,在相线接地短路时,电流最大。
回复
xypylp
2008年08月16日 20:39:18
8楼
如果是纯照明线路,N线跟相线线径必顺相同,:不过PE是不带电的,如果带电的话就麻烦了:lol
回复
wwmanbu
2008年08月16日 21:44:40
9楼
PE线也叫保护线、接地线,它在设备绝缘损坏时候有电流,在相线接地短路时,电流最大。
回复
wyjmb
2008年08月20日 14:01:18
10楼

回答得太棒了。唯一正确的答案。《北京地区电气规程汇编》2000年12月版,第85页,说明中端子C出几根线?是否PE、N线都出自C点?望指教。谢谢!:lol
回复
zlh197272
2008年09月16日 16:12:46
11楼
S≤16 ,16<S≤35 ,35<S≤400 ,400<S≤800, S>800
PE/PEN 截面积分别为: S , 16 ,S/2 , 200 , S/4
S为相线截面积。
回复

相关推荐

APP内打开