请教:喷泉水景供电的困惑?
wj98329
wj98329 Lv.8
2008年08月14日 15:14:21
只看楼主

请教:喷泉水景供电要求水底灯具采用12V低压供电,而水泵供电却采用380V供电。这样要求水底灯低压供电有实际意义吗?谢谢[ 本帖最后由 wj98329 于 2008-8-15 14:44 编辑 ]

请教:喷泉水景供电要求水底灯具采用12V低压供电,而水泵供电却采用380V供电。这样要求水底灯低压供电有实际意义吗?谢谢

[ 本帖最后由 wj98329 于 2008-8-15 14:44 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2008年08月14日 19:25:13
2楼
别谢了,马没口还说什么!(当然,有口也难言)
380V水泵的位置并不在水下,而且很少有12V的水泵。装个漏保很简单的事。
景观灯在水下,且又在公共场所,所以需要安全电压。
回复
xhwnjut
2008年08月15日 00:08:23
3楼
水下照明要求是12伏是有根据的,一般采用隔离特低压变压器,但有380伏的电动机应该用带漏电保护开关,漏电电流在30毫安
回复
lijianghuayuan
2008年08月15日 11:59:31
4楼
还是有点晕,反正已经有380下去了,干嘛不让220下去
回复
wj98329
2008年08月15日 14:42:53
5楼


喷泉水泵位置当然很多都是在水下的:L
回复
hubeixp
2008年08月15日 16:55:54
6楼
池内的潜水泵由于其功率较大,不能以SELF回路供电。
但其配电线缆应防水,并应能保证长期处于水中绝缘性能不劣化。应采用防水型接线盒。
同时,对于此类设备应装有可以拆卸的网栅加以遮挡
回复
wj98329
2008年12月29日 14:30:06
7楼
觉得还是没回答到正题上去!
回复

相关推荐

APP内打开