在恒压供水中由于压力需要由变频切换到工频,再由工频切换回到变频需要设置那些参数,如果能提供一套图纸并详细说明则感激不尽

在恒压供水中由于压力需要由变频切换到工频,再由工频切换回到变频需要设置那些参数,如果能提供一套图纸并详细说明则感激不尽
免费打赏
zhong-wei-jie
2008年08月15日 21:01:51
2楼
一般地说,变频恒压供水最少都由3台水泵组成。当压力低于整定值时,第一台水泵变频状态下启动,速度上升至工频的速度压力仍然未能达到要求,则这台水泵转为工频,再以变频状态启动第二台;当第二台速度上升至工频的速度压力仍然未能达到要求,则这台水泵转为工频,再以变频状态启动第三台,此时应能达到整定值,如果第三台到工频的速度压力仍然未能达到要求,则说明设计有问题了。
如果是第2台在变频状态下,使系统达到整定压力值,则延时切除第1台;如果第2台运行至工频,系统压力低于整定值,则启动第3台,。。。总之是循环启/停运行。
回复
a15844686638
2008年08月16日 10:17:46
3楼
谢谢钟点工;我是想知道变频切换到工频,再由工频切换回到变频;具体参数的设置
回复
zhong-wei-jie
2008年09月11日 15:24:10
4楼
根据循环启/停运行的原则,当从电接点压力表取信号时,只有变频切换到工频,而无工频切换回到变频的环节。即当变频频率达到50Hz时,系统的压力尚未达到要求则切换到工频,再启动另一台变频电机。当从压力变送器取信号时,某一台变频电机还会长期运行在变频状态,也只有变频切换到工频,而无工频切换回到变频的环节。系统压力由给排水设计确定,电气只是满足要求。