多介质过器是用于反渗透前级处理的.直径1500mm,出水水量17T/H,我就是想问一下反冲洗时的用水量及扬程,也就是说反冲泵的流量及扬程.我是新手.谢谢大家!
多介质过器是用于反渗透前级处理的.直径1500mm,出水水量17T/H,我就是想问一下反冲洗时的用水量及扬程,也就是说反冲泵的流量及扬程.我是新手.谢谢大家!
12楼
同意楼上的兄弟的计算方式:lol
回复
13楼
一般反洗15--30min,对吗?这样设计反洗水箱需要
回复
14楼
增压泵怎么选择呢?????????
回复
15楼
能否和MBR的抽吸泵共用呢??????
回复
16楼
同意你的观点和计算:)
回复
17楼
了解中~~~~~~~~~
回复
18楼
没看懂!:(
回复
19楼
没看懂...:(
回复
20楼
一般情况下,多介质过滤器反洗的流量:
MMF反洗流量为2.5--3倍产水流量,差不多是30M3/H,气水反洗的话强度为10-1515L/(M2*S),通常水洗选取10,气洗15或者20。反洗压力0.25--035MPa.
ACF反洗流量为2--2.5倍产水流量,差不多是25M3/H,反洗压力0.25--035MPa.
泵的扬程要计算相应的管道损失之后再定。
回复
21楼
反洗水量是运行水量的3-4倍,压力0.2pa
回复