多介质过滤器反冲洗
zhengtao800220
2008年08月15日 10:30:05
来自于纯水系统
只看楼主

多介质过器是用于反渗透前级处理的.直径1500mm,出水水量17T/H,我就是想问一下反冲洗时的用水量及扬程,也就是说反冲泵的流量及扬程.我是新手.谢谢大家!

多介质过器是用于反渗透前级处理的.直径1500mm,出水水量17T/H,我就是想问一下反冲洗时的用水量及扬程,也就是说反冲泵的流量及扬程.我是新手.谢谢大家!
免费打赏
yangheshui
2011年04月18日 14:39:58
42楼
反洗选用大流量,至于养成0.2MPA就行了,每个公司需用的运行流速不同,故反洗流速也是不同的,一般是3-5倍的运行流速,取到30M/H就行
回复
ailihong0123
2012年09月10日 16:19:55
43楼
1#厉害,受教了,呵呵
回复
lvshixinlsx1971
2012年09月11日 11:02:23
44楼



我设计多介质反洗流量是按10~12L/m2.s。算出过滤器截面积x流量就可以了,注意单位换算。至于反洗压力,本人一直按20m左右扬程选择反洗水泵。反洗多介质主要是反洗水流量足够。这一点很关键,流量大到足以让滤石英砂滤料呈“沸腾”状态。
回复
zzq66668
2012年11月10日 10:02:45
45楼
出水量17M3/h .罐体的直径是不是有点大呀
回复
haibin164
2012年11月12日 11:12:29
46楼
学习中 !!!!!顶
回复
wingwingzhao
2012年11月12日 15:04:51
47楼

本人也比较赞同。因为按照火力发电厂的规范中,过滤器滤料级配及反洗强度表显示,一般的来说,机械过滤器双层滤料中,气水合洗,需要的水流量是产水量的3~3.8倍左右,压力过高,会导致垫层乱层的吧...既要保证膨胀度,也要保证不乱层,水量和压力控制都是应该控制好的。三层滤料级配有9~10的,规范也是建议不要空气擦洗的。
回复
jdxgb
2012年11月14日 14:12:53
48楼
4倍左右吧。。。。。。。