225KW空压机如何实现变频起动
zwg001
zwg001 Lv.2
2008年08月15日 10:39:44
只看楼主

一台日产225KW空压机,采用400v供电,降压80%起动,起动电流为2640A,起动时间5S供电变压器(20KV/400V)为1000KVA,高压柜保护CT变比为40/5过流保护整定为5.4,因而空压机起动时,高压柜会跳闸,日本提供的资料上说只要500KVA的变压器就可以了,跟日方交涉过,说无法做到变频起动目前的解决办法是让供电局调整了定值,改为8.5。不知道同行有没有碰到过200KW以上的低压电机变频起动的

一台日产225KW空压机,采用400v供电,降压80%起动,起动电流为2640A,起动时间5S
供电变压器(20KV/400V)为1000KVA,高压柜保护CT变比为40/5
过流保护整定为5.4,因而空压机起动时,高压柜会跳闸,
日本提供的资料上说只要500KVA的变压器就可以了,跟日方交涉过,说无法做到变频起动
目前的解决办法是让供电局调整了定值,改为8.5。
不知道同行有没有碰到过200KW以上的低压电机变频起动的
免费打赏
xz320@co163
2008年08月15日 12:51:55
2楼
我们这有250KW的空压机,采用软启动,用的ABB的软启动器。(以前是直接启动)
回复
bjtdhj
2008年08月16日 13:49:57
3楼
支持............................
回复
ikq710
2008年08月16日 22:46:44
4楼
1、225KW电机,如果是自耦减压启动,即使60%电压启动,也会超过变压器额定电流1440A,高压侧起动电流53A,高压侧额定电流是28.9,5.4A是低了!
2、225KW电机,如果是变频启动,可以有多种方式选择而远远小于2640A ,为什么要80%电压?
3、用软启动的限流启动方式,也可以。
回复
zwg001
2008年08月17日 17:38:05
5楼
跟日本交涉好几次,给的答复说做不到
变频起动说是输出限制,不卖给中国
回复
liuzhenggang
2008年08月19日 12:58:53
6楼
我们这儿用过220千瓦的电动及用国产变频器驱动,并且可以带负荷启动。
回复
514001385
2008年09月02日 15:43:35
7楼
我公司做过380KW的风机用国产变频器起动,未出现过问题,有兴趣可联系,QQ:514001385
回复
kfbkfb
2009年12月13日 16:40:07
8楼
踏平小日本!踏平小日本!踏平小日本!踏平小日本!踏平小日本!
回复
gengxh_704
2009年12月13日 19:49:53
9楼
我们单位的250KW低压电机采用变频启动,运行正常,采用的是富士变频器
回复

相关推荐