请专家指点一下,低压配电柜(箱)中的母线铜排截面为50x5(我查了一下资料,在40度时,安全载流量为697A),在电流约400A的情况下就发烫,温度约为40摄氏度,这种情况下正常吗?请各位行家多多指导,不胜感激!

请专家指点一下,低压配电柜(箱)中的母线铜排截面为50x5(我查了一下资料,在40度时,安全载流量为697A),在电流约400A的情况下就发烫,温度约为40摄氏度,这种情况下正常吗?请各位行家多多指导,不胜感激!
免费打赏
lin200433038283
2008年08月15日 18:00:18
2楼
正常,母线铜牌达到稳定温升,在40多度
回复
cwbxay
2008年08月15日 19:34:20
3楼
我也碰到类似的问题,车间配电柜运行电流在230--240A ,断路器400A ,环境温度36度,断路器及铜牌温度高达70度,断路器经常跳闸,此车间有3\5\7次谐波,低压室已补偿,低压室配电柜铜牌温度40度,环境温度36度,请教楼上怎样能解决车间配电柜温度过高问题?不知谐波对电压及电流到底有多大影响?
回复
爱芳的日子
2008年08月16日 00:46:06
4楼
40度???太正常了...
回复
liruilihongtao
2008年08月16日 10:21:04
5楼
40℃,的确非常理想。谐波对低压补偿影响比较大,要多留意。