请教!plc直接带动电磁阀
sxb700226
sxb700226 Lv.3
2008年08月15日 16:37:07
只看楼主

一个直流电磁阀,电压24v,电流1A能否用三菱FX1S-30MT-001 PLC的输出点直接带动,请教一下?

一个直流电磁阀,电压24v,电流1A能否用三菱FX1S-30MT-001 PLC的输出点直接带动,请教一下?
免费打赏
chenw_820215
2009年12月17日 19:26:05
12楼
电磁阀怎么有这么大电流?我一般设计PLC输出都加中间继电器。
回复
lan790412
2009年12月17日 20:43:19
13楼
加中间继电器吧!电流较大
回复
dreamcad
2009年12月17日 22:27:02
14楼
我用PLC控制过交流电磁阀,中间加个继电器。
你那1A直流太大,就算是0.5A也不行,长时间超负荷运行一定会烧!
一个中间继电器才10来块钱,一个PLC上千块。留点钱做大事吧……
回复
fuzee126
2009年12月19日 20:24:06
15楼
PLC输出选用继电器型的,再接一个小继电器,用这个继电器去推动电磁阀、接触器等负载。
回复
xhp2527
2009年12月20日 17:13:07
16楼
中间加一个中间继电器
回复
happydengyong
2009年12月23日 23:58:24
17楼
回复
nero329
2009年12月24日 09:03:18
18楼
恩,很好哦
回复
红苹果
2009年12月24日 18:40:34
19楼
同意楼上的 可以加24V的继电器用其触点带. :victory:
回复
wzj354
2009年12月29日 10:55:11
20楼
还是应该加上一个电磁阀,
回复
yjig
2009年12月30日 18:10:37
21楼
plc是否可以直接带动电磁阀,这个问题没有标准答案。
PLC可以通过一个中间继电器来带动电磁阀,其好处就是保险,无论怎样也不会损伤到PLC。
直接带动电磁阀,也并非不可,其好处就是可以简化电路,一般情况也不会有事,因为电磁阀的功率不会超过10VA,按24V、Cosα=0.5计算,电流为0.8A,而厂方规定触点可以承受0.8A运行20万次。本人曾用PLC直接驱动18A的接触器(约20VA),每天动作6000次,现已连续运行1年多,也相安无事。