正在做一个洗浴中心。一层是洗浴(热水不循环),三层是客房(热水循环)。用一个换热器。是否需要两组循环泵?还有就是回水压力不一样,都进入一个换热器有没有问题?
正在做一个洗浴中心。一层是洗浴(热水不循环),三层是客房(热水循环)。用一个换热器。是否需要两组循环泵?还有就是回水压力不一样,都进入一个换热器有没有问题?
2楼
.既然洗浴热水不循环,且共三层,上下压力差不大,供热水干管可合并,客房热水循环,热水干管末端接洗浴,当然就一组循环泵,一个换热器,不考虑回水压力问题。
回复
3楼
在换热器二次水热水出水管道上直接开分支管供一层浴室,注意在两路热水供水管上安装截止阀,以调控分支水流量,保证都能供充足的热水。两路热水末端最好都有回水,保证供水管中热水的温度能满足需要,且能节约用水。自来水压力能满足要求的话,只要在回水管上安装回水循环泵即可。
回复
4楼
一层浴室用水量大应单独开分支管,3楼说得对,但两路热水回水管上应装截止阀等调节阀调节,以免浴室的回水短路。
回复
5楼
说得都不错。非常感谢几位的热心回答。2楼是指两个系统串连起来。三楼的意思是并联起来。加个调节阀吧。
回复