请教个问题,希望各位进来帮忙
hlp0632
hlp0632 Lv.3
2008年08月17日 09:58:10
只看楼主

昨天把由于狂风扯掉的配电箱重新装了一下,换了个新买的分开关,型号 :DZ47CE-63 C60 由总开关到分开关由电缆接线,接好后,测量分开关进线处相间电阻 大约100欧,由于接线之前没测分开关相间电阻,不知道 是什么原因?难道这是正常情况吗?? 请教各位了,进来的,发表下看法

昨天把由于狂风扯掉的配电箱重新装了一下,换了个新买的分开关,型号 :DZ47CE-63 C60 由总开关到分开关由电缆接线,接好后,测量分开关进线处相间电阻 大约100欧,由于接线之前没测分开关相间电阻,不知道 是什么原因?难道这是正常情况吗??
请教各位了,进来的,发表下看法
免费打赏
hlp0632
2008年08月17日 10:06:37
2楼
没人理。自己顶下 啊
回复
zyhefei
2008年08月17日 10:14:50
3楼
那要看你总开关到分开关之间的其他负载情况了,估计应该没问题,因为那是属于分开关之前的电路。
回复
hlp0632
2008年08月17日 10:16:21
4楼
总开关到分开关间 没任何负载,怎么能没问题呢?? 不属于相间短路吗?
回复
dzhuyuan214
2008年08月17日 10:28:59
5楼
:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol
回复
hlp0632
2008年08月17日 10:38:05
6楼
笑什么呢,郁闷
回复
lingxuct
2008年08月17日 12:05:56
7楼
分开关DZ47CE-63 C60 下没接任何线路?
DZ47CE-63 C60 开关是不是带漏电保护的?
分开关DZ47CE-63 C60 合上没有?
回复
aoldman
2008年08月17日 12:59:50
8楼
配电箱内如果有计量表,断开其电压线圈;
某些开关内如果有欠、过压、漏保等脱扣装置,断开其测量或动作驱动电源。
回复
hlp0632
2008年08月18日 08:56:55
9楼
分开关下接线路了,测量的时候是断开的
分开关是带漏电保护的
谢谢你
回复
hlp0632
2008年08月18日 08:58:31
10楼

请问计量表电压线圈怎么断开?
测量或动作驱动电源怎么断开?
没有其他二次线路,就一个单纯的空调回路
谢谢你
回复
happysmaile
2008年08月18日 09:37:27
11楼
断开2.5.8接点线就可以了
回复