请问在中性点接地的低压供电系统中,如果采用TN-C-S系统。在配电房原有的接地环网和变压器工作接地以外,还需要重新打保护接零的地极吗?
请问在中性点接地的低压供电系统中,如果采用TN-C-S系统。在配电房原有的接地环网和变压器工作接地以外,还需要重新打保护接零的地极吗?
2楼
苏州供电局的
<关于多层居民住宅楼;住宅小区;小高层住宅楼;高层住宅楼用电申请;设计安装;验收暂行规定>
里是这么规定的:.......................................
(二)设计及安装要求:...............................
6.三相四线制架空进户线在入户支架处零线上.应采用多股绝缘铜线(截面与相线相同),连接重复接地装置(三相四线制电缆进户,应在表箱零线端子重复接地),其重复接地电阻小于10欧姆...........................
呵呵,并不管你用的是TT系统还是TN系统
[