35KV被雷击后故障疑问?
zgd1128
zgd1128 Lv.3
2008年08月18日 08:50:26
只看楼主

故障现象与运行方式:1#主变PT避雷器A相被击穿,在35kV侧电压Ua=0V,Ub=Uc=35kV,35kV消弧线圈闸刀未投入运行,问:在110KV系统中(大电流接地系统),35kV侧A相接地后断路器不跳闸,可以运行1-2小时,并且35Kv/6KV变电站内,6kV电压确是三相平衡,从原理上如何解释?

故障现象与运行方式:1#主变PT避雷器A相被击穿,在35kV侧电压Ua=0V,Ub=Uc=35kV,35kV消弧线圈闸刀未投入运行,问:在110KV系统中(大电流接地系统),35kV侧A相接地后断路器不跳闸,可以运行1-2小时,并且35Kv/6KV变电站内,6kV电压确是三相平衡,从原理上如何解释?
cdfba0830d9c90d95336.wmf
18.9 KB
立即下载
免费打赏
zerodotone
2008年08月18日 10:16:26
2楼
对于35KV侧,A相接地并不意味着A相就没有电压了,只是对地电压为0V,AB两相电压还是35KV,AC相电压一样还是35KV,所以在6KV侧的三相电压为正常
回复
zgd1128
2008年08月18日 10:21:04
3楼
在大电流接地系统中,110KV中性点直接接地,35KVA相接地保护应当动作啊,还是不能理解,为什么可以运行1-2小时

[ 本帖最后由 zgd1128 于 2008-8-18 10:23 编辑 ]
回复
lingxuct
2008年08月18日 20:51:04
4楼
请3楼看仔细了再回帖,不要乱说。
支持2楼!这里说到三个电压等级,且都有变压器隔离,互不相关。现只有35KV发生A相接地故障,而35KV系统又是中性点不直接接地系统,一相接地后,对电能传输不受影响,因为35/6KV变压器绕组上的电压没变。
回复
lqc840319
2008年08月20日 16:54:06
5楼
变压器为隔离变压器110KV侧与35kv绕组相互隔离只有磁的联系而无电的联系,故35KV侧A相接地不会与110KV侧有联系因为他们不是一个系统的,至于35kv侧A相接地只能运行1-2小时是从PT的绝缘及电缆绝缘角度考虑的,因为A相接地致使PT及电缆的相电压升高为线电压,即原来的1.732倍,长期运行会导致设备发热,绝缘受到破坏,故建议为1-2小时。又因为故障时35KV的灭弧线圈的隔离刀未合,所以此时为中性点不接地系统,因为没有发生短路(形成回路)故35KV的保护依然不动作,同理6KV侧还是一样的正常。
回复
zgd1128
2008年08月21日 15:06:33
6楼
回答很透彻,谢谢!