请问超市的备用照明火灾时是否应切断?备用照明.安全照明是否都是消防照明?
请问超市的备用照明火灾时是否应切断?
备用照明.安全照明是否都是消防照明?
2楼
非消防负荷就该切除
回复
3楼
切,只留消防照明
回复
4楼
这个备用照明在有火灾时作什么用呢?作消防照明的话不用切
回复
5楼
技术措施P136页营业厅应设50%照度的备用照明,所以我采用双电源为一半灯具供电( 备用照明),此部分用电火灾时是否应切断?疏散照明又该如何设计?备用照明.安全照明是否都是消防照明?火灾时是否应切断
回复
6楼
此处的备用照明是作为营业厅暂时继续工作用的,不是消防负荷,必须切除。不过非消防负荷应该在火灾(确认)后切除,最好不要自动切除而是手动切除,所以也不会影响到火灾初期的人员疏散。疏散照明属于消防负荷,要求强制点亮,照度标准0.5Lx,采用专用回路。
回复
7楼
同意
回复
8楼
此处的备用照明是作为营业厅暂时继续工作用的,不是消防负荷,必须切除。不过非消防负荷应该在火灾(确认)后切除,最好不要自动切除而是手动切除,所以也不会影响到火灾初期的人员疏散。疏散照明属于消防负荷,要求强制点亮,照度标准0.5Lx,采用专用回路。
同意,特别是备用照明在火灾前期可以避免顾客恐慌,应该在顾客稳定,开始疏散后再手动切除。
回复
9楼
暂时继续工作的备用照明到底是50%照度还是1/10照度
回复
10楼
自动切除造成无必要的损失甚至伤亡,其责重大啊!
回复
11楼
楼主所说的应为二级负荷供电,不属消防负荷,火灾时应切除
回复