请教专家,为什么配电房内安装了过电压避雷器仍遭雷击,图纸设计为TBP-B/F-12型避雷装置,实际使用为复合外套无间隙金属氧化物避雷器,特性是一样的,但是在雷雨天气下,仍然频繁跳闸。高压侧无故障,低压总柜频繁跳闸,10KV高压进线架空线引入,入户杆上安装油浸式断路器,是不是这种情况下要求供电局在杆上架设避雷线,请高手指教!!!!!
请教专家,为什么配电房内安装了过电压避雷器仍遭雷击,图纸设计为TBP-B/F-12型避雷装置,实际使用为复合外套无间隙金属氧化物避雷器,特性是一样的,但是在雷雨天气下,仍然频繁跳闸。高压侧无故障,低压总柜频繁跳闸,10KV高压进线架空线引入,入户杆上安装油浸式断路器,是不是这种情况下要求供电局在杆上架设避雷线,请高手指教!!!!!
2楼
“为什么配电房内安装了过电压避雷器仍遭雷击”?这话是可笑的,你装不装避雷器与雷电打不打你有什么关系到?你装几万个,它要打你还是照样打!
“遭雷击”一般分二种情况,一是直接受雷击,雷电打在输电线路上;二是雷电感应。受到直接雷,你还装多少避雷器也没用,装了避雷器只是影响会小点,雷击电压泄放快点。
雷击影响供电系统,通常是过电压击穿电气设备,你的“频繁跳闸”是怎么回事?断路器下避雷器泄放电压时会使断路器跳闸?
回复
3楼
一是在10KV线路适当位置加装线路避雷器
二是低压总柜内加装避雷器
回复
4楼
低压总柜频繁跳闸应该是过电压造成的。建议先查一下你的这个配电房的接地情况。
回复
5楼
就是 先检查接地情况再说
回复
6楼
可能我的语言表述有问题,见谅。
回复
7楼
正准备下午检查一下,谢谢。我也感觉是有这种可能性。另外是否有必要在10KV架空线上安装避雷线呢?
[
本帖最后由 icerhou 于 2008-8-20 11:23 编辑 ]
回复
8楼
装上好啊,打雷打到避雷线上啊
回复
9楼
有几点需要明确下:
1、高压进线侧是否装有避雷器?
2、高压配电房是采用断路器还是负荷开关加熔断器?断路器的保护装置是什么型号?
3、是否装有电压记录装置?
4、低压总开关是什么型号?
5、低压侧避雷器是装在总开关前还是总开关后?
不排除低压侧的雷电故障