请教大家,做了个共建古建筑,屋顶消防水箱没有地方放怎麽办呢,可以放在地下室吗?
请教大家,做了个共建古建筑,屋顶消防水箱没有地方放怎麽办呢,可以放在地下室吗?
12楼
可以在地下室加压泵房加稳压泵及相应的压力开关即可,连水箱也可不要,完全可以保证消防系统的安全供水,就看消防部门敢不敢、同不同意用。
回复
13楼
做水塔,可以管一片古建筑。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
14楼
不是我有才,是你无知。有些建筑放屋顶水箱是不行的,建筑专业不允许,楼主的贴子已经告诉你不能放在屋顶了。有些轻钢结构的也不能放,或者说放上去结构的造价比你另做一个水塔的造价高很多。而目前国家只有上海可以采用稳高压系统(不要屋顶水箱),其他地方都要屋顶水箱的。
[
本帖最后由 gpechj02 于 2008-9-13 13:14 编辑 ]
回复
15楼
这个问题我也碰到过,一个印刷厂的项目,全部都是钢屋架,要求做喷淋消防,屋顶水箱没法放,但是还需要稳压,怎么办?只有在地下室做4个水压罐,一共24T,配两个稳压泵。另外设置消防水池,消防泵,喷淋泵。你这个项目是在没法放屋顶,就在地下放18T气压水罐和稳压泵即可。
回复
16楼
如果放地下室那还叫屋顶水箱吗?
回复
17楼
还是先和业主或是消防部门协调下,一起想办法,会有更好的解决方案的。
回复
18楼
可以放在地下室,只不过稳压泵的扬程要增大,并且气压罐的调节容积比较大而已。
回复
19楼
地下做个大的气压水罐。
回复
20楼
做个气压罐吧 之前在哪看到过
回复
21楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。
回复