地下汽车库可以利用防火墙上1 个通向相邻分区的防火门作为第二人员疏散安全出口吗?
chunghwa_72
2008年08月20日 09:48:24
来自于建筑规范
只看楼主

请教各为大侠地下汽车库有多个防火分区时,其中一个防火分区只有一个疏散楼梯,可以根据《高层民用建筑设计防火规范》中6.1.12 高层建筑地下室、半地下室的安全疏散应符合下列规定:6.1.12.1 每个防火分区的安全出口不应少于两个。当有两个或两个以上防火分区,且相邻防火分区之间的防火墙上设有防火门时,每个防火分区可分别设一个直通室外的安全出口。的规定利用防火墙上1 个通向相邻防火分区的防火门作为第二个人员疏散安全出口吗?

请教各为大侠
地下汽车库有多个防火分区时,其中一个防火分区只有一个疏散楼梯,可以根据《高层民用建筑设计防火规范》中
6.1.12 高层建筑地下室、半地下室的安全疏散应符合下列规定:
6.1.12.1 每个防火分区的安全出口不应少于两个。当有两个或两个以上防火分区,且相邻防火分区之间的防火墙上设有防火门时,每个防火分区可分别设一个直通室外的安全出口。

的规定利用防火墙上1 个通向相邻防火分区的防火门作为第二个人员疏散安全出口吗?

[ 本帖最后由 chunghwa_72 于 2008-8-20 10:35 编辑 ]
免费打赏
chunghwa_72
2008年08月20日 15:07:21
2楼
没有那位专家给俺解答一下啊?请不吝赐教啊!:handshake :handshake
回复
hujihong2006
2008年08月20日 15:34:15
3楼
可以,但有一个直通室外的安全疏散楼梯
回复
hujihong2006
2008年08月20日 15:34:50
4楼
可以,但还有一个直通室外的安全疏散楼梯。
回复
chunghwa_72
2008年08月20日 16:23:43
5楼
谢谢您!:call:
已经有一个直通室外的安全疏散楼梯,只是解决第二个安全出口问题。
回复
张诗晨
2009年05月15日 16:41:13
6楼
的确可以的!
08年10月份在杭州的一个防火培训上面还提到了这一点!
回复
hwzwc94
2010年07月16日 11:27:01
7楼
消防通不过的
回复
ldswj
2012年08月04日 22:55:17
8楼
汽车库防火规范中没有可以借用防火门作为第二安全出口。