你认为无功补偿哪个方案最好
xuyan001-2000
2008年08月20日 15:32:03
只看楼主

关于低压无功补偿的方案你认为最好的是哪一种啊,各种优缺点是那些啊?1,断路器+接触器+热继电器+电容2 断路器+可控硅等等

关于低压无功补偿的方案你认为最好的是哪一种啊,各种优缺点是那些啊?
1,断路器+接触器+热继电器+电容
2 断路器+可控硅等等
免费打赏
lwzh
2012年05月10日 22:22:03
32楼
公司里是用接触器投切,维护方便,不需要什么技术
回复
lfqiang336
2012年06月23日 15:24:38
33楼
我做过的补偿柜都是接触器投切的,可控硅还没见过那,很期待!
回复
caizi422
2012年06月24日 08:16:11
34楼
我接触过的用的最多的还是接触器投切
回复
米克
2012年07月11日 08:15:52
35楼

哥们经典!
回复
海夜风
2013年09月14日 00:46:03
36楼
这么老的贴子都给顶上来:lol
回复
talentyxr
2013年09月15日 09:45:08
37楼
存在即是合理,要具体问题具体分析,两种方案各有各的优势,第一种方案适用大部分工厂配电,价格较低、操作简单、方便维护。第二种方案因为其功能比第一种要强大,主要用在需要快速补偿的工作场合中,和分相补偿中,价格较高,维护也不是很方便,个人认为没有特殊情况还是选第一种比较实惠。
不要看见有新产品就认为新的就好,要看自己的情况。
回复
lipeng892359166
2013年09月26日 16:01:07
38楼
钱的问题..................
回复
电气交流
2013年09月30日 15:33:49
39楼
前者更好,相对!
回复
songyilin1
2013年10月31日 11:50:40
40楼
复合投切不太适合较大的负荷,大负荷一般还是用接触器比较保险吧
回复
ljn112233
2013年10月31日 12:09:06
41楼
进来学习。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开