你认为无功补偿哪个方案最好
xuyan001-2000
2008年08月20日 15:32:03
只看楼主

关于低压无功补偿的方案你认为最好的是哪一种啊,各种优缺点是那些啊?1,断路器+接触器+热继电器+电容2 断路器+可控硅等等

关于低压无功补偿的方案你认为最好的是哪一种啊,各种优缺点是那些啊?
1,断路器+接触器+热继电器+电容
2 断路器+可控硅等等
免费打赏
szjcgy
2013年10月31日 13:23:14
42楼
guomin.zhang 发表于 2008-8-28 13:05 现在都什么年代了,还有人用接触器投切电容,(接触器,可控硅,复合开关,过零开关,选相开关),我们现在都用自己研 …那么哪里可以买的到呢?
回复
statcom
2013年11月02日 22:32:51
43楼
负荷变化不大且平稳用接触器,负荷变化迅速且难以补偿,用SVG
回复
米克
2013年11月03日 15:18:40
44楼
一般项目组合开关比较多啊!
回复
sjg9876
2013年12月24日 11:05:07
45楼
我接触过的用的最多的还是接触器投切。
低成本,容易维护。
回复
扬州华锦电气
2013年12月24日 11:14:22
46楼
:lol老帖又被找出来了:lol
回复
borisxue
2013年12月24日 11:41:43
47楼
我认为以后说的挺好
回复
qwe8718876
2014年03月26日 15:29:49
48楼
可控硅维护不方便 最好的应该是同步电机
回复
wangyuhua917
2014年03月29日 09:09:19
49楼
接触器成本低,对于小容量的很合适,容易维修;可控硅成本高,容量大点的可选择
回复
yu653263089
2014年04月13日 16:34:25
50楼
参考参考,谢谢分享
回复
qq550601249
2014年06月30日 09:59:07
51楼
在中国 成本决定很多东西
回复

相关推荐