请教我们所说的零线到底是N线还是PE
guanfubin
guanfubin Lv.2
2005年03月15日 14:16:41
只看楼主

请教我们所说的零线到底是N线还是PE,我个人认为是PE线,这根线是从MEB上引出来的,不知道我这么认为对不对?

请教我们所说的零线到底是N线还是PE,我个人认为是PE线,这根线是从MEB上引出来的,不知道我这么认为对不对?
免费打赏
大鼻山
2005年03月21日 21:49:58
22楼


那么“零线”是什么?呵呵。

还是没结果~~~~
回复
xm204
2005年03月21日 22:03:00
23楼
哈哈!!!!
回复
yunping
2005年03月22日 11:00:40
24楼
这要看系统保护形式而定,如是TN-C系统,就是我们通常说的三相四线制,则该线既是零线又是保护接地线,TN-S系统,即三相五线制,则该线只能作为零线用,因为其有专用接地保护线。
回复
windeyes
2005年03月23日 09:17:28
25楼
长见识,就是没看懂,有成文的说法没
回复
yubinglian
2005年03月23日 11:55:27
26楼
我是新手对这个问题还是不明白啊!有明确的答案吗?谢谢你们
回复
huyuyue80@co163
2005年03月23日 13:22:23
27楼
忘掉零线吧,之所以会有零线,是因为以前的系统没有PE线,以前多是TN-C系统,所以进户是没有PE线,当然就是火线和零线了。
回复
mrlqt
2006年03月23日 14:33:30
28楼
在电气系统中变压器中性点的引出线通常称为N线
PE线为保护接地 在不同的配电系统中有不同的作用
回复
mrlqt
2006年03月23日 14:34:19
29楼
N线在电气上又称为中性线。在中性线存在电流主要有两个原因:
1.三相负荷不平衡,根据节点电流法不平衡电流通过中性线.
2.负荷中节能灯等电子镇流设备会产生3n次谐波电流,在中性线上叠加.根据负荷类型不同有时会大于相电流
存在的问题:
1.使线路损耗增加,中性线过热或者烧毁,产生中性点漂移,电压过高而引起用电设备损坏.我不经常在线如果继续讨论请发邮件给我.我的邮箱地址为: mrlqt@163.com
回复
ronaldinho
2006年03月23日 16:52:40
30楼
不要再提甚麽零线了,朋友们。看到这样字眼的书就立刻丢掉吧,真的,我不是开玩笑!
回复
大鼻山
2006年03月23日 17:50:20
31楼
不再讨论零线。
PS:零线应该是指N线或PEN线。
回复