求助:215KW的电机三相电流不平衡
qianlian08
qianlian08 Lv.2
2008年08月20日 18:05:24
只看楼主

我们厂里的一台鼓风电机215KW的修了以后三相电流有一相的电流低了10A这有没有什么问题呢呢?还有为什么有一相的电缆线会发热呢是否是电流不平衡的原因?还是其他原因(电机接线盒处还有电柜处接头都正常)

我们厂里的一台鼓风电机215KW的修了以后三相电流有一相的电流低了10A这有没有什么问题呢呢?还有为什么有一相的电缆线会发热呢是否是电流不平衡的原因?还是其他原因(电机接线盒处还有电柜处接头都正常)
免费打赏
qianlian08
2008年08月20日 19:52:16
2楼
不会吧!电柜都是独立的啊
也没有什么别的啊
回复
zyhefei
2008年08月21日 09:51:28
3楼
这么大功率的电机有一相差10A也没什么不正常的,你能保证你三相电源完全平衡吗,至于电揽线发热你就得好好查查了,看是电缆能承受得额定电流不足还是其它原因了。
回复
sunjingbin
2008年08月22日 09:22:33
4楼
发热的那一相是不是就是电流少的那一相啊?
如果使得话,很可能就是电缆有质量问题,或是铜线鼻子没做好,我见过很多厂家做大线线鼻子时,为了图方便把铜线减去了很多再套上线鼻子,压紧,挂锡的!
回复
lgf322
2008年08月22日 16:29:34
5楼


还有就是检查一下刚刚维修后的电机是不是三相不匹配,如果三相阻值差距很大,也会影响以上问题
回复
liuwei162
2008年08月22日 16:54:58
6楼
建议检查线路有无损伤,接线有没松动.
回复
kfbkfb
2009年12月12日 16:32:22
7楼
很可能就是电缆有质量问题,或是铜线鼻子没做好.还有线没压紧,也不关系200多KW差10A不算什么,三相电压也不是完全相等的。