关于柱轴压比的问题,急!
ybwwscut
ybwwscut Lv.2
2008年08月21日 10:38:13
只看楼主

现做一地下一层,地上八层的框架结构住宅,7度三级抗震,stawe计算下来,发现有柱轴压比为0.83~0.85,在规范限制值0.9以下,但是显红,请问高手为什么?如何调整,谢谢!

现做一地下一层,地上八层的框架结构住宅,7度三级抗震,stawe计算下来,发现有柱轴压比为0.83~0.85,在规范限制值0.9以下,但是显红,请问高手为什么?如何调整,谢谢!
免费打赏
edenwu
2008年08月21日 11:00:45
2楼
注意是不是短柱,如果不想加大截面
可以全程加密

[ 本帖最后由 edenwu 于 2008-8-21 11:03 编辑 ]
回复
usteven
2008年08月21日 19:05:55
3楼
一般0.8以上就会显红,可以根据规范要求自己把握
回复
icebaby100
2008年08月25日 14:57:42
4楼
看规范表格下面的小字注解,短柱轴压比限值要降低0.05
回复
pmsap
2008年08月25日 15:57:05
5楼
“又土又木”土木工程设计网
http://www.cecad.net
网站涉及:建筑,结构,电气,暖通,给排水,化工工艺工程等专业
图纸资料免费资源共享,只要注册用户即可免费下载,谢绝灌水
“又土又木”网是一个技术交流,资料资源共享的平台
期待您的加入,谢谢
回复
scutforget
2008年08月25日 23:07:54
6楼
pkpm是默认轴压比大于0.8就显红色的,最好轴压比不要太大,这样有点安全储备。
回复
wyp945
2009年04月07日 23:27:12
7楼
剪跨比不大于2,层净高于柱截面高度比不大于4,为短柱

则轴压比减少0.05
回复
nonaduo
2010年04月15日 17:00:42
8楼
“pkpm是默认轴压比大于0.8就显红色的,最好轴压比不要太大,这样有点安全储备。”
还有那柱可能短柱了
回复
neojhj
2010年04月15日 18:30:29
9楼
建议柱子截面增大一点,不然的话肯定是强梁弱柱,抗震时很不利的
回复
dongnide
2010年04月15日 21:36:09
10楼
学习学习了,增长经验……
回复
alei1979
2010年04月16日 10:10:01
11楼
增大柱截面 或者先手算实施
回复