关于柱轴压比的问题,急!
ybwwscut
ybwwscut Lv.2
2008年08月21日 10:38:13
只看楼主

现做一地下一层,地上八层的框架结构住宅,7度三级抗震,stawe计算下来,发现有柱轴压比为0.83~0.85,在规范限制值0.9以下,但是显红,请问高手为什么?如何调整,谢谢!

现做一地下一层,地上八层的框架结构住宅,7度三级抗震,stawe计算下来,发现有柱轴压比为0.83~0.85,在规范限制值0.9以下,但是显红,请问高手为什么?如何调整,谢谢!
免费打赏
seely110
2010年04月16日 16:08:13
12楼
老帖子,来学习下经验而已
回复
csliuw000
2010年04月16日 16:26:36
13楼
建议柱子截面增大一点,我也碰到过,师傅是这么说的
回复
lzs791018
2010年04月19日 14:06:11
14楼
赚点钱,花花。
回复
yanxiaodong123
2010年04月19日 14:17:03
15楼
学习了
回复
lm176259101
2013年04月13日 22:16:28
16楼
学习了,我算出来的轴压比为0.68也是红的
回复
civiltongji
2013年04月14日 10:14:11
17楼
轴压比超了,要么加大柱子截面,要么提高混凝土强度。如果柱子不是短柱的话,可以采用箍筋全长加密,fai 12@100,轴压比限值可以提高0.10
回复
lyhxxjg
2013年04月14日 17:30:24
18楼
学习经验了。
回复
hnustxt
2013年04月14日 19:26:07
19楼
虽然是老帖,但是还是学习了
回复
结构生活
2013年04月15日 11:19:54
20楼
你这种情况我也遇到过的,形成短柱了,PKPM按0.8控制的
回复
晨晓骏马
2013年11月07日 14:52:01
21楼
或者是软件默认0.8,或者你是短柱。
回复

相关推荐