关于柱轴压比的问题,急!
ybwwscut
ybwwscut Lv.2
2008年08月21日 10:38:13
只看楼主

现做一地下一层,地上八层的框架结构住宅,7度三级抗震,stawe计算下来,发现有柱轴压比为0.83~0.85,在规范限制值0.9以下,但是显红,请问高手为什么?如何调整,谢谢!

现做一地下一层,地上八层的框架结构住宅,7度三级抗震,stawe计算下来,发现有柱轴压比为0.83~0.85,在规范限制值0.9以下,但是显红,请问高手为什么?如何调整,谢谢!
免费打赏
tlwww
2013年11月07日 16:34:26
22楼
调整箍筋直径试试
回复
songhuiaaaa
2013年11月07日 17:27:16
23楼
这个应该没关系的!符合规范要求即可,红不红只是软件显示的问题。
回复
hezicai1986
2013年11月07日 22:41:43
24楼
学习了!学习了
回复
lihong520555
2013年11月18日 10:05:43
25楼
edenwu 发表于 2008-8-21 11:00 注意是不是短柱,如果不想加大截面可以全程加密轴压比超的情况肯定不能全部用这个办法吧,超多少可以加密箍筋啊?
回复
挪移蛾子
2013年11月18日 10:40:27
26楼
增大截面尺寸吧,加50左右就可以了
回复
zzdh123
2013年11月18日 10:42:15
27楼
很明显是增大柱子刚度啦,也就是增大柱子截面的方法。根据抗规6.36表中依据以及公式u=N/fc*A可知,增强混凝土强度或者面积A都可以,但是增大截面面积比较划算