无功补偿柜起火烧毁,附图,请帮忙分析一下
huaduyehaiming
2008年08月21日 10:59:40
只看楼主

4台90kw的水泵(三用一备),400kw变压器,无功补偿180kva,在开一台水泵情况下,无功补偿柜起火烧毁,附图片,请各位分析一下原因。[ 本帖最后由 huaduyehaiming 于 2008-8-21 11:40 编辑 ]

4台90kw的水泵(三用一备),400kw变压器,无功补偿180kva,在开一台水泵情况下,无功补偿柜起火烧毁,附图片,请各位分析一下原因。 IMG_5777.jpg IMG_5789.jpg

[ 本帖最后由 huaduyehaiming 于 2008-8-21 11:40 编辑 ]

IMG_5777.jpg


IMG_5789.jpg


IMG_5776.jpg

免费打赏
gdc980911
2008年08月21日 11:51:05
2楼
:lol 电容柜起火原因很多没办法帮你分析,我也曾经碰到过几种情况,在这说说,希望对你有帮助.我碰到过的一种情况,电容柜中没有装电抗器,烧毁过熔断芯3回,接触器3台,经现场勘察是电网高次斜波原因,每回路加装一台电抗器后,解决问题.你看看电容的选择,接触器,断路器,电容选用的投入方式,每回投入的KVA数?
回复
lingxuct
2008年08月21日 12:30:14
3楼
看来拍照的是个外行,起火点的位置拍的很少,且距离又远。
电气原因起火,肯定是短路,短路点以下的电气元件是不会烧的。
从短路点往电源方向烧到保护动作处(或无法燃烧的非易燃物)。
从图中可以看出:起火(短路点)在右边第二、第三路电容器(看错了,不是电容器,不知道是什么东东,看来是那玩艺儿的问题)的上面,第一路被旁边短路电弧烤坏绝缘后线路也引起弧光短路,且这三路的断路器是瞎子的眼睛“摆样子”的,根本没跳!短路电流使小空开上桩头电线绝缘熔化,再次引起弧光短路,把大空开下所有线路都发生弧光短路,又再次碰上大空开也不跳!把它烧熔化了也不跳,“叫我死也不给你跳,谁让你把我整定的这么大!”,一直烧到刀熔开关,因刀熔开关上桩头是铜排,铜排能承受足够大的电流(不知进线有没有跳),且又烧不起火来。
那柜门上的表线在大电弧的高温火下,就不用说了。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-8-21 12:38 编辑 ]
回复
lingxuct
2008年08月21日 12:34:43
4楼
上面分析不一定对,因图片缺少柜子背面,发现刀熔对下二路(线)烧得特别厉害,有可能那二路也是开始故障发生的原因。
回复
andy_lu101
2008年08月21日 12:35:08
5楼
貌似直接起明火了。没见过这种情况。

烧保险烧熔断器经常发生,跟电网谐波有关。
回复
tj283
2008年08月21日 13:43:59
6楼
从照片上看,起火点是在第二路的断路器位置。但是故障点不是在那里,我想是在下面的接触器上,接触器在合闸时没有把电阻先接通,而是直接主触头合闸了。同时断路器的触点接触也不好,涌流大造成断路器触头有轻微的熔焊,断路器动作过,但是开断不成功,此处有电弧燃烧,最后引起火灾。
这个电容柜起火后相间并没有短路,而是对地短路过(因为没有出现相间的电线起电弧的痕迹)。
回复
liulili-1
2008年08月21日 15:59:36
7楼
也有可能是 塑壳部位(不一定的塑壳也有可能是导线)引起的火 。右2.3的两只微断 ,看上去烧的非常严重,仔细看后发现右2的微断并没有烧的很严重只不过落了很后的塑料融化后的东西,后面微断的进线反而比直接看到的烧的更严重。现在有很多的开关用的塑料的防火离开火灭就可以了 。
回复
liulili-1
2008年08月21日 16:02:57
8楼
电抗的下面根本就没燃烧过。:lol
回复
zzgo
2008年08月21日 16:20:54
9楼
很明显,是接触器上部那两个东东所引起的,左边这个像是刀熔开关,右边不知道你们装的是什么。。有可能是短路造成的。。
回复
yjig
2008年08月21日 20:32:46
10楼
电网谐波。
我们的电容柜也烧过,火是从电容器的内部开始烧的,幸好发现及时,没出大事。