无功补偿柜起火烧毁,附图,请帮忙分析一下
huaduyehaiming
2008年08月21日 10:59:40
只看楼主

4台90kw的水泵(三用一备),400kw变压器,无功补偿180kva,在开一台水泵情况下,无功补偿柜起火烧毁,附图片,请各位分析一下原因。[ 本帖最后由 huaduyehaiming 于 2008-8-21 11:40 编辑 ]

4台90kw的水泵(三用一备),400kw变压器,无功补偿180kva,在开一台水泵情况下,无功补偿柜起火烧毁,附图片,请各位分析一下原因。 IMG_5777.jpg IMG_5789.jpg

[ 本帖最后由 huaduyehaiming 于 2008-8-21 11:40 编辑 ]

IMG_5777.jpg


IMG_5789.jpg


IMG_5776.jpg

免费打赏
zjml26321101
2008年08月21日 20:51:08
12楼
左边这个像是刀熔开关,右边不知道你们装的是什么是不是空气断路器。。有可能是短路造成
回复
hualijialj
2009年08月11日 17:49:52
13楼
搞不清:) :) :) :) :) :) :)