2. 功能特点☆ 电压过零投入,电流过零切除;☆ 低功耗,不用外加散热片;☆ 输入信号与开关光电隔离,可直接与无功补偿控制器配合使用;☆ 内置控制电源,无需外配电源;☆ 具有开关状态指示灯,电容接通时,指示灯亮;☆ 系统停电时,开关自动切断,供电正常后,自动恢复工作;☆ 抗干扰能力强,高EMC保护措施。3. 技术参数5. 安装说明下图是FKA系列复合开关的两种面板示意图(以20kvar开关为例):
☆ 电压过零投入,电流过零切除;
☆ 低功耗,不用外加散热片;
☆ 输入信号与开关光电隔离,可直接与无功补偿控制器配合使用;
☆ 内置控制电源,无需外配电源;
☆ 具有开关状态指示灯,电容接通时,指示灯亮;
☆ 系统停电时,开关自动切断,供电正常后,自动恢复工作;
☆ 抗干扰能力强,高EMC保护措施。
3. 技术参数
5. 安装说明
下图是FKA系列复合开关的两种面板示意图(以20kvar开关为例):
① A1、B1、C1对应三相系统输入;A2、B2、C2对应三相输出,接电力电容。
② PL/PN为开关接入工作电源,AC220V。
③ X+/X-为控制信号输入口(X=A、B、C、D),分补开关的控制端分别对应控制A、B、C相;当控制器以共正方式输出控制信号时,A+、B+、C+端共接;当控制器以共负方式输出控制信号时,A-、B-、C-端共接;共补开关的D+/D-控制三相。+/-分别指控制信号的正端和负端。
④ 控制电平范围5~24V可选择,非特殊指定,匹配电平为12V。
6.使用注意事项
① 分补开关与电容连接采用Y形接法,即开关三个输出端接三只单相电容一端,电容另一端接零线。
② 在谐波含量大于5%的场合下使用复合开关,建议根据情况采取谐波治理措施。
③ 复合开关不适用于频繁投切的场所,推荐投切间隔时间大于30秒。
④ 垂直安装,固定四角,采用上下两层U型槽钢固定。
⑤ 使用复合开关,无需熔断器、热继电器等组件,但亦可选配,但要注意容量规格选择恰当,接线牢靠。一般可选配小型断路器作为开断点,容量考虑为电容容量的1.5~2倍。
⑥ 使用单相复合开关,需确保电容器零线接好,否则将造成开关承载过高电压。