什么是反梁?在设计PKPM中应该注意哪些问题??谢谢
什么是反梁?在设计PKPM中应该注意哪些问题??谢谢
12楼
不知大家又没有注意到:在寒冷地区,屋面做反梁时,反梁将变为一个冷桥,导致室内梁底出现大量的凝结水!以为作反梁时,外保温比较难做!
回复
13楼
因我在 南方,上述问题第一次听到,谢谢指点
回复
14楼
能再说清楚一些吗?我正做的一个设计正牵扯到这个问题,谢谢!1.关于刚度不放大,正常的梁与楼板相连的梁是L型的,计算刚度的时候要考虑楼板作为梁的翼缘,所以框架梁要乘以1.5~2.0放大系数,反梁与楼板连接一般是丁字形,楼板对惯性矩贡献不大,故可以不考虑楼板对梁的影响2。关于箍筋加大,这个问题比较好理解,作用于梁顶的力不用加附加箍筋和吊筋,作用于梁中力要加,比如主梁与次梁相交的地方,反梁就是梁顶比板高,板传给梁力作用于梁中,所以箍筋要放大,最好人工复核一下PS:如果建筑不反对,我认为梁还是不上翻的好,要上翻的那部分用混凝土现浇也是不错的
版主就是版主
回复
15楼
什么是冷桥?
回复
16楼
什么反梁呀,实质上是上翻梁吗?我们这从来没这么叫过?
反梁基本应该是说基础反梁,它的荷载和普通梁不同。
回复
17楼
它的荷载和普通梁不同,怎么不同的 ?具体说说
回复
18楼
反梁就是指梁顶标高高于本层层标高的梁,往往是满足建筑的某些特殊要求而设的,在设计上要注意箍筋应适当加强。
回复
19楼
同意,建议楼主到现场看一下。比咱们在这里说100遍都形象。然后在设计的时候注意刚度放大系数取1.0,箍筋适当加大。
回复
20楼
我想楼主说的是上反梁 门厅挑板需要这种梁,室内为了躲避管线 也需要这种梁 注意箍筋要放大 手核一下 其他没什么了
回复
21楼
定义的不够严谨,希望能严谨的定义一下。谢谢!!!
回复