急需大侠指点:水源热泵回灌井数量配置和潜水泵选择问题
waterlover_8530
2008年08月22日 08:33:43
来自于热泵工程
只看楼主

某项目,我需要水源水量是420方,该地区打井150深,出水量300方,回灌量160方,就此计算我需要两口抽水井,那么问一下问题,并请详细说明原因:1。潜水泵的流量的选择问题,我该如何选择潜水泵的流量:A,平均分配需要的流量,420*1.1/2=230,选择两台230方流量的潜水泵?这样的话对水井资源来说不是很浪费? B,按照出水量选择选择两台流量在300方的潜水泵?可是我不需要那么多的水,不是很浪费?

某项目,我需要水源水量是420方,该地区打井150深,出水量300方,回灌量160方,就此计算我需要两口抽水井,那么问一下问题,并请详细说明原因:
1。潜水泵的流量的选择问题,我该如何选择潜水泵的流量:A,平均分配需要的流量,420*1.1/2=230,选择两台230方流量的潜水泵?这样的话对水井资源来说不是很浪费?
B,按照出水量选择选择两台流量在300方的潜水泵?可是我不需要那么多的水,不是很浪费?
2.由潜水泵流量选择出的问题,我的回灌井该如何配置?如果按照实际的需要量,我只需要3口回灌,但是如果我按照出水量不是需要四口回灌井??~~~这样问题又回到第一个问题:
问了不同人,有不同答案,该问题急需大侠指明具体解决方法并请说明具体原因!!谢谢!!!!!!!

[ 本帖最后由 waterlover_8530 于 2008-8-22 08:40 编辑 ]
免费打赏
waterlover_8530
2008年08月22日 10:22:02
2楼
自己顶个先·~~~需要大家帮忙解答啊·~~~
回复
yanlufeng
2008年08月22日 10:46:21
3楼
1;取水的潜水泵采用变频控制,根据运行负荷定取水量。
2;最好将水井定为取回互换。冬蓄热,夏蓄冷,有利运行。
具体数据,在理解这两点后,自然就清楚了。
回复
waterlover_8530
2008年08月22日 11:30:17
4楼
管井采用的是双管线制的,抽取可以互换的,可是还是想知道回灌井应该定几口???一口井20多万呢 ~
回复
waterlover_8530
2008年08月22日 13:28:34
5楼
还有人给与答案吗??急盼中~~
回复
sdlyzqw1984
2011年10月13日 11:08:52
6楼
两管制?如何两管制啊??要是井的口数多了,如何保证井水的水利平衡呢?
回复
mjc0909
2012年10月16日 11:48:38
7楼
按照实际需求配置潜水泵(怎么可能出水量多少抽取多少?);据此按照实际抽水量选择回灌井数量就是了!怎可刻舟求剑
回复
zzb771120
2012年10月16日 11:55:14
8楼
230立方的潜水泵2台不够用,水泵并联有流量损失。不要考虑水井的资源是否浪费。其实按你这个项目,1口出水井就够了。但必须懂技术才能做到。