底层单排的排水管不算作横支管吧?
roly_x
roly_x Lv.2
2005年03月15日 16:22:31
只看楼主

问大家一个问题,规范上说连接6个及以上大便器的横支管应设环形通气管,底层单排的应该算排出管不算这个横支管吧?

问大家一个问题,规范上说连接6个及以上大便器的横支管应设环形通气管,底层单排的应该算排出管不算这个横支管吧?
免费打赏
roly_x
2005年03月15日 16:25:37
2楼
有个工程底层单排接了六个大便器,是两根支管接的,接入一根横干管排出,审图公司的让我加个环形通气管,我觉得不用加,理由如上,大家认为呢?
回复
zjh2001
2005年03月15日 16:50:42
3楼
DN150,不用环形通气了
回复
wx8001
2005年03月15日 17:00:58
4楼
我觉得应该加!规范上很明确啊!最好的方法就是让建筑上去一个啊!
回复
wf
2005年03月15日 17:25:25
5楼
不算。
回复
ymir0902
2005年03月15日 18:48:14
6楼
适当放大管径,应该就可以不用了吧~但是按照规范就。。。最好还是按照规范来吧,免得审图公司为难你~
回复
yanwangnanfei
2005年03月15日 22:02:25
7楼
不用,两个支管接入立管,每个支管算3个大便器.
回复
水84
2005年03月15日 23:48:13
8楼
不管是在天上还是地下,都应该按规范做。
用两根排水管,每个接三个,出户接到检查井,应该没有问题。
卫生间不会是一排六个吧,一般是两排的,一排三个这样设计应该没有问题。
回复
wx8001
2005年03月16日 08:40:53
9楼
斑竹 说的好象没有道理吧 很有可能是一排六个啊 我觉得 最好让建筑上去一个!
回复
jswgq-55
2005年03月16日 09:23:14
10楼
最好把图发给大伙看。一般按规范施工是不会有问题的。
回复
wx8001
2005年03月16日 09:53:12
11楼
对,最好是发一下 啊
回复

相关推荐

APP内打开