线槽严重发热
m04226
m04226 Lv.2
2008年08月23日 11:15:00
只看楼主

做一个工地的时候,在金属线槽里面布置了单芯电缆,电缆穿金属管到国产三相异步电机,一共15台5.5KW的电机,发现铁管没有发热,控制箱线槽不发热,主线槽温度大概65度,线槽没有接地,线槽是用镀锌铁皮做的。请问这样会发生事故吗?温度达到多少度的时候,才比较危险?谢谢!

做一个工地的时候,在金属线槽里面布置了单芯电缆,电缆穿金属管到国产三相异步电机,一共15台5.5KW的电机,发现铁管没有发热,控制箱线槽不发热,主线槽温度大概65度,线槽没有接地,线槽是用镀锌铁皮做的。请问这样会发生事故吗?温度达到多少度的时候,才比较危险?谢谢!
免费打赏
lingxuct
2008年08月23日 14:45:52
2楼
金属线槽应该接地,线槽发热是散热不良。
回复
dwncca
2008年08月23日 15:05:46
3楼
70度以内应该问题不大。
回复
bzh8462
2008年08月23日 15:18:13
4楼
您所出现的问题,我分析是电动机 的过载电压造成的!
回复
liche1129
2008年08月23日 16:04:47
5楼
根据一楼提供的数据,总的装机容量约为82千瓦。经验告诉我们在工地的条件下,不说供电线路距离,至少要用BV-3*35+2*16,这样的话一般不会发热的。(电机不超载)
回复
maozai_2005
2008年08月23日 17:32:29
6楼
同意5#楼的说发。。。你不接地的话那我问你,你讲会有什么后果啊。。
回复
net.cn.2008
2008年08月23日 22:11:01
7楼


dddddddd

[ 本帖最后由 net.cn.2008 于 2008-8-25 20:27 编辑 ]
回复
m04226
2008年08月24日 12:03:01
8楼
谢谢大家的帮助。:)
回复