漏电开关跳闸怎么回事-急
guoguo002
guoguo002 Lv.4
2008年08月23日 14:44:31
只看楼主

各位大虾:现有一个配电相,总进线开关是3相带漏电,出线目前只用了2相,总开关不能合闸,是由于三相不平衡造成的吗?总开关是按2相负荷中最大的一项乘以3选择的.怎么回事呢!!!

各位大虾:

现有一个配电相,总进线开关是3相带漏电,出线目前只用了2相,总开关不能合闸,是由于三相不平衡造成的吗?总开关是按2相负荷中最大的一项乘以3选择的.


怎么回事呢!!!
免费打赏
lymise
2008年08月23日 15:16:53
2楼
说详细点
多少安开关,漏电多少ma?
回复
gdx8785
2008年08月23日 15:21:58
3楼
总进线开关是3相带漏电(3P)? 如果是,则换一个4P漏电
回复
fatomas
2008年08月23日 15:35:16
4楼
楼上说的很对,要换开关的
回复
liche1129
2008年08月23日 15:52:08
5楼
你的供电系统是TN-S系统吗?
回复
dwncca
2008年08月23日 15:53:06
6楼
不知道你安装的是什么漏电保护继电器。
回复
btbfht
2008年08月23日 16:08:52
7楼
漏电问题有多方面可能,你把负荷摘掉在合闸试试
回复
guoguo002
2008年08月23日 16:37:52
8楼
是vigiNES100 30mA 我图纸上是4P的,结果厂家供了3P的,能怎么解决呢,除非拆了漏电,因为数量较多,有130多套柜子,每个柜子有2个,换开关的话恐怕业主不会同意.
回复
gdx8785
2008年08月23日 17:16:05
9楼



这事没什么可迁就的,让厂家换.
回复
sayakagirl
2008年08月23日 20:26:42
10楼
3P漏电只适用于IT系统,4P应该可以解决问题
回复
xjw2006
2008年08月24日 14:09:53
11楼
总进线开关是3相带漏电,不能用单相负载。