请问不设水泵房,有没有必要设消防水池呢?
chcying20040629
2008年08月23日 16:59:12
只看楼主

我正在做一个工业建筑,四层楼,18m高、市政水压0.3Mpa,主要在屋顶设一个80立方的水池。 业主要求不设水泵房,只利用屋顶重力流供室内消火栓的水量和水压。不知道这样妥当否?

我正在做一个工业建筑,四层楼,18m高、市政水压0.3Mpa,主要在屋顶设一个80立方的水池。 业主要求不设水泵房,只利用屋顶重力流供室内消火栓的水量和水压。不知道这样妥当否?
免费打赏
joy430023
2008年08月23日 22:42:36
2楼
为了开车方便——特别是开车去外地,添了台GPS。
GPS是美国人搞的。给全世界人免费用。
中国大陆据说也在搞,叫什么北斗系统。不知道什么时候能普遍民用。
不过,即使有了,我也不会用。
得亏不是中国人发明的GPS。想象一下,如果是中国大陆发明的GPS,会是一个什么情景?
首先这玩意儿会被吹得神乎其神,什么国威,盛世,全拿它说事儿了。
然后一直只在国防,高级政府要害部门使用。而且,极其神秘,动不动就是国家机密的派头。
谁也不知道砸了多钱,谁也不能质疑它的效果,性价比,真实性等等。否则,你就是汉奸,就是不爱国,就是反×势力的干活。
终于,等到皇恩浩荡,可以民用了,小老百姓该欢呼了,且慢:
首先,你想用,得先缴纳一笔不菲的入网费。
然后,你还得每月缴纳一笔月租费。名目可能叫频道费,数据占用费之类的。
再接着,再按照行程,或者时间,或者流量来收取你的费用。自然数目也不会低,估计和你打一分钟的国际长途差不多。
毕竟人家是卫星嘛,高科技嘛,一颗卫星就盯着你的小车,多么高级哦!这么一忽悠,你不会觉得你钱花得冤。
如果你觉得贵,还会假惺惺地给你来各种名目繁多,设计极其复杂的套餐。分好几种:美其名曰神州行,自由行,畅通游之类的。这些套餐,有的是免了月租,但是使用费高,或者是使用费封顶,但不免月租,或者再交个什么包月费之类的。反正,颠来倒去,排列组合,要的就是让你既花了钱,又觉得自己得了便宜。
接下来,服务就不用说了,可能一会没有信号,原因是某些人力不可抗拒的原因;一会告诉你,你已经在敏感地区,暂时无法为你服务;还有一系列服务给你取消了,理由是不符合大陆的相关法律法规等等。
月底一查账单,费用高得吓死人,一问,说是你忘记关闭一个什么功能,就给你一直计费了,反正,到处是陷阱。
最后,你还经常收到各种莫明其妙的短信,广告,卖房子,卖保险,卖文凭,卖手枪的都有。
原来,你登记的信息被泄露了,或者干脆被出卖了。
等开车族被费用压得透不过气,呼吁减个块八毛的费用,结果,论证就进行了好几年,放话又放了好几年,最后,又不了了之。
谁要私自搞个系统,偷偷用外国卫星,或者偷偷用一些方式替代。那就立刻死啦死啦的。罪名都大得惊人:盗窃国家资产啊,泄露国家机密啊,破坏经济秩序啊,等等等等。什么合适,就扣什么。

小时候,看《多收三五斗》,说的是外洋大轮船,挤兑得中国农民活不下去。
现在看来,如果真的,有外来资本,企业,能进入中国,挤兑中国电信,移动,石油,银行,这些垄断的,所谓民族企业,活不下去了,没有说的,坚决支持,并且不惜踏上一只脚。
俺们早就盼着这一天了。
回复
nfdx123
2008年08月25日 19:12:28
3楼
靠,省这点钱,!!!!!!80t的水箱什么概念,对结构要求高了,你自己省事了,业主这样要求了你还有什么说的呢,计算下来勉强可以。
回复
ggliming1973
2008年08月25日 20:15:40
4楼
我根本不用算,二个字:不够,压力!
回复
zww61724790
2008年08月25日 21:04:16
5楼
:Q :Q :Q :Q 无语,两台泵多少钱呀:(
回复
hengny
2008年08月26日 10:07:54
6楼
不知道为什么这样设计?但是如果必须这样设计的话,水泵也是省不了的,但可以用小扬程的泵,能省点电钱。
回复
fzl197428
2008年08月26日 10:27:52
7楼
还是要设计水泵,否则最不利点的消防水压还是达不到规范要求
回复
zhouxu360
2008年08月26日 15:13:32
8楼
这样做不行,压力不够啊....还不见得能省多少钱!
回复
chcying20040629
2008年08月27日 01:23:55
9楼
压力不够是不是指最不利点的压力不够,一般一个消火栓要达到10m水柱的话,起码也要0.2Mpa的压力,对吗?
回复
yaobinwei
2008年08月27日 09:11:16
10楼
不知道为什么这样设计?但是如果必须这样设计的话,水泵也是省不了的,但可以用小扬程的泵,能省点电钱。
回复
applan
2008年08月27日 09:18:44
11楼
可以先咨询消防局,
考虑屋顶只设前10分钟室内消火栓用水量,之后水量由消防车或现场取水提供。

四层楼面标高估计就13.5m左右
回复