我单位的中央空调采用的是全吊顶回风,在空调使用期间(制冷)出风口会结露滴水,在梅雨季节特别严重;虽不影响使用,但很烦人。后对个别房间的风机盘管加装回风箱(过了梅雨季节做的试验,且回风箱还加贴了保温层),即不通过吊顶进行回风,而采用房间内回风。经过两天试用后再去观察,发现风口结露滴水的现象比以前更严重,请教各位大师是什么原因?是不是因为动态热源的增加而增加了风口结露滴水?是不是因为静态(即恒定)热源减少而增加了风口结露滴水?是不是因为冷热空气对撞的速度加快而增加了风口结露滴水了?请问有什么有高招能解决?谢谢。
适当的调高水温,增加出风量。
回复
3楼
冷冻水水温调高点。开久了多少会有一点的
回复
4楼
把室内湿度降低。
回复
5楼
换了吧,不要用金属的,用木做的出风口.
回复
6楼
关井门窗,调小新风。
回复
7楼
有没有更好的办法,能彻底解决问题。
回复
8楼
不要金属材料风口,温度调高点
回复
9楼
将循环水温调高一点,把室内循环风量调大一点,可降低出现结露滴水现象
回复
10楼
将循环水温调高一点,把室内循环风量调大一点,可降低出现结露滴水现象
回复
11楼
谢谢,谢谢各位的指点。