变电站的设计使用寿命多少年啊
ybbh2003
ybbh2003 Lv.2
2008年08月24日 04:59:24
只看楼主

各位大虾: 110kV的普通变电站设计寿命是多少年啊设备选择一般按30年考虑,但是又要高于50年一遇的洪水位?规程里只明确了地下变电站的寿命是50年?谢谢

各位大虾:
110kV的普通变电站设计寿命是多少年啊
设备选择一般按30年考虑,但是又要高于50年一遇的洪水位?
规程里只明确了地下变电站的寿命是50年?
谢谢
免费打赏
lingxuct
2008年08月24日 10:43:33
2楼
是这样的,变电站设计寿命至少50年,主要是对建筑而言。
电气设备(指开关设备)一般使用寿命只有30以上,且有些设备会只在15年以下(如直流屏中的部件)。
设备寿命短,可以更新的,建筑是检修或者改造。一般总是建筑寿命高于建筑内设备使用寿命的。