10kV提升到20kV——开关设备改造升压的可行性分析
torrent520
torrent520 Lv.3
2008年08月24日 14:29:28
只看楼主

10kV提升到20kV——开关设备改造升压的可行性分析前言 江苏省电力公司结合江苏经济发展迅速,用电负荷增长快,城市负荷密度高而土地制约严峻等实际情况,总结研究了苏州工业园区20kV配电运行的实际经验,积极推广20kV电压供电和10kV配电系统的升压改造工程。采用20kV配电电压等级相比10kV而言,具有节约投资、节约用地、节能降耗等一系列优点。已建成的10kV城市配网,在未来的若干年内,用电负荷将增加较大,需要进行升压改造。本文针对10kV和20kV配电网主开关设备——开关柜和断路器的比较分析,对10kV升压为20kV的技术手段,进行了可行性分析。

10kV提升到20kV
——开关设备改造升压的可行性分析
前言
江苏省电力公司结合江苏经济发展迅速,用电负荷增长快,城市负荷密度高而土地制约严峻等实际情况,总结研究了苏州工业园区20kV配电运行的实际经验,积极推广20kV电压供电和10kV配电系统的升压改造工程。采用20kV配电电压等级相比10kV而言,具有节约投资、节约用地、节能降耗等一系列优点。已建成的10kV城市配网,在未来的若干年内,用电负荷将增加较大,需要进行升压改造。本文针对10kV和20kV配电网主开关设备——开关柜和断路器的比较分析,对10kV升压为20kV的技术手段,进行了可行性分析。
正文
1.现有10kV、20kV开关设备技术状况和结构分析
目前在10kV和20kV系统中,主要的开关设备是金属封闭开关设备(中置柜)和断路器。
1.1两种电压等级的开关设备绝缘水平(江苏省电力公司企业标准Q/GDW-10-315-2008):
空气净距/mm 工频耐压/kV 雷电冲击耐压/kV
相间、相对地 相对地 断口 相对地 断口
10kV 125 42 48 75 84
20kV 180 50/(65) 65/(79) 95/(125) 110/(145)
注:括号外数据为中性点经低电阻接地系统、括号内数据为中性点经消弧线圈接地或不接地系统
1.2柜体部分
10kV、20kV柜体外形尺寸:
柜型 外形尺寸(深×宽×高)
KYN28A-12 1500×800×2200
KYN28A-24 1900×1000×2400
10kV中置柜的外形尺寸要比20kV小很多,主要原因是绝缘距离的不同。
完全空气绝缘柜体宽度=铜排宽度(100mm)×3+相间净距×2+相对地净距×2,那么对于10kV,柜体宽度=100×3+125×2+125×2=800mm。所以10kV选择800mm的柜宽。同理,对于20kV,柜体宽度=100×3+180×2+180×2=1020mm。所以20kV选择1000mm柜宽也是比较合理的。
从产品可靠性角度来说,空气绝缘是最可靠的,只要保证不同相导体间,导体和对地之间的绝缘净距,绝缘是可以得到保证的。








KYN28A-12开关设备结构示意图 KYN28A-24开关设备结构示意图
再从上面两张开关柜结构图可以看出,由于10kV与24kV开关设备绝缘水平的差异,导致结构布置的不同。10kV中置柜母线穿墙套管垂直布置,可以满足125mm的绝缘净距的要求;24kV中置柜必须采用1000的柜宽,同时穿墙套管呈品字型排布,才能够满足180mm的绝缘净距的要求。
1.3断路器部分
断路器同样基于绝缘的要求,断路器外形尺寸特别是触臂的深度和爬电距离,差异较大。10kV断路器极柱上下出线间距为275mm,20kV断路器为了增大爬距,上下极间距为310mm,断路器的体积因此增大。
10kV断路器外爬距≥240mm,触臂长度较短,触臂外绝缘使用PBT套管即可达到要求。20kV断路器外爬距要求≥240mm,必须将触臂长度加长,并且采用表面硫化涂覆的绝缘方式,厚度达到2mm以上,保证绝缘的可靠。







VBC-12/1250-31.5外形尺寸 VBC-24/1250-31.5外形尺寸
1.4其他元件
柜内所有的绝缘材料如母线套管、触头盒、支撑绝缘子由于电压等级的提高,必须加大爬距,因此外形尺寸变大。





10kV触头盒外形尺寸 20kV触头盒外形尺寸
柜内所装的器件如电流互感器、电压互感器、接地开关、避雷器等等,外形体积也比10kV的大很多。
2.参照10kV柜宽设计生产20kV柜体
2.1 800mm的柜体
10kV开关柜通常采用进线柜、联络柜1000mm,出线柜800mm的方案,有些制造厂在24kV电压等级,也使用了这样的柜宽方案。那么,绝缘水平的不适应性便凸现出来。主要是在工频耐压上,当系统中性点不接地时,此工频耐压值要明显高于国际标准和国家标准的50kV/1min,达到65kV/1min。由于800mm柜的空间限制,要达到这一要求,相对来讲比较困难。
为了满足上述的绝缘水平要求,一般在设计上除了均匀电场分布外,在绝缘隔离上要比1000mm开关柜加强,需要采用复合绝缘的方法:
(1) 主母线和分支母线使用热缩套管包覆,或采用环氧树脂硫化。在母线边缘采用圆角过渡,并且在母线室的母线搭接部位安装圆弧形的均压件,使电场分布均匀。
(2) 在导体对地和相间安装SMC绝缘隔板。同时,考虑到电场中不同介质的场强梯度,在安装时要注意高压导体与绝缘隔板之间的空气间隙。
使用复合绝缘的方式,环境条件的影响特别要引起重视,或者说复合绝缘材料对环境因素要求更高了。开关柜运行的环境条件是导致开关柜发生绝缘闪络的主要原因之一,SMC绝缘板具有一定的吸湿性,受潮后绝缘性能会大大降低,表面积污严重,在潮湿天气,柜内湿度较高,引起绝缘表面结露而爬电或放电,击穿造成事故。
800mm的柜宽,对柜体散热也提出了较高的要求,绝缘隔板的使用,空气对流散热受到一些影响,必须认真考虑。
对于2000A以上的大电流柜子,一般都是用作进线柜或母联柜,考虑到温升的裕度,同时断路器一次导电部分的体积较大,厂家都选择了1000mm的柜宽,10kV和20kV在这一点上没有什么区别。但是需要强调一点,10kV4000A的断路器配柜普遍采用风机强迫风冷的方式,20kV在3150A(固封极柱式)额定电流,基本上就需要风机散热了,否则温升很难控制。
2.2 配套元器件
目前,针对1250A及以下的出线柜,制造厂已经能够提供配800mm柜宽的断路器,例如扬州北辰的VBC-24/1250-25 P210型真空断路器。800mm的柜子主要需解决的是断路器进柜后的绝缘配合问题,柜内的活门导轨部分要重新设计改进,以保证65kV/1min的工频耐压合格。
由于20kV电压等级的电压互感器、电流互感器、避雷器等元器件体积较大,在设计安装这些器件的时候,需要合理考虑柜内布置,否则又会对温升造成不良影响。
3 在现有10kV柜体上进行技术改造
3.1结构上的改动
通常,断路器从试验位置到工作位置,10kV断路器手车的行程是200mm,20kV断路器手车的行程是300mm。如果在现有10kV柜体上进行改造,那么20kV手车的行程必须做到和10kV一致,柜体断路器手车室的深度才可以匹配,手车进出的导轨,活门机构才能够统一起来。
具体改动主要有:
(1) 触头盒的深度需要减小,但固定触头盒的安装板由原来的不锈钢板改成绝缘板(加大绝缘爬距),总体来看静触头到其他导体或对地的爬电距离不能减小。
(2) 断路器触臂长度减小到和10kV断路器一样长,避免结构上出现干涉,使用目前可靠性较高的固封极柱式断路器。
(3) 断路器使用10kV的手车,手车闭锁相应的机构部分需要重新调整。
对于柜内一些元器件,如接地开关,互感器等等,由于安装孔位置的不同,目前市场上还没有完全满足要求的产品。
3.2 绝缘上的加强
柜体内部绝缘同样需要采用复合绝缘的方式,由于10kV柜体的深度较小、空间较小,复合绝缘的使用将会大大增加。导电铜排需重新加工,所有铜排端面必须倒成圆弧角过渡,避免发生尖端放电现象。
3.3经济性分析
以一台开关柜(不含断路器)十万元计算,整个开关柜壳体的成本不到成套开关柜的十分之一,约在一万元左右。在现场进行改造,所消耗的人力、物力及时间,将会远远超过重新生产一台开关柜壳体的费用及工期。即使能完成的话,其可靠性也有待进行验证。
结语
采用20kV电压配电,是配网发展的必然趋势。在10kV升压至20kV的过程中,作为配网主设备的开关设备,主要需解决好绝缘配合问题。同时,国内电气制造业应积极推出20kV产品,投放市场,满足城市配电系统的需要。
免费打赏
qhdyygys
2008年10月25日 19:10:05
2楼
初次了解20kV设备的应用,非常感谢!!!
回复
suqihu5212
2008年10月30日 15:29:59
3楼
楼住不要误会,我只是发表我自己的看法
有两个地方分析是不对的,
1.(10kV断路器外爬距≥240mm,触臂长度较短,触臂外绝缘使用PBT套管即可达到要求。20kV断路器外爬距要求≥240mm。。。。)。应该是>=400,
2.(触头盒的深度需要减小,),说反了吧,只有增加深度,才能增加爬距啊!
(但固定触头盒的安装板由原来的不锈钢板改成绝缘板),也不大现实,毕竟绝缘板的强度有限
回复
糊仙
2008年10月31日 17:13:30
4楼
如果配网采用20KV要节约好多铜铝
回复
cf0726
2008年10月31日 22:12:32
5楼
"触头盒的深度需要减小,但固定触头盒的安装板由原来的不锈钢板改成绝缘板(加大绝缘爬距),总体来看静触头到其他导体或对地的爬电距离不能减小。"--请考虑静触头与金属活门的电气间隙或者考虑非金属活门的泄漏电流,这在3906-2006中有明确要求的.
回复
mnskyn
2008年11月26日 12:07:54
6楼
怎么看不到图片呢?
回复
wxrang16
2008年12月24日 22:32:02
7楼
严格按标准来是个好东西,可惜国人不考虑这个事情,好多东西裕度太大,造成很大的浪费.
回复
电隐
2009年01月17日 09:06:46
8楼
学习了,写的很好,如果10kV国内均提升到20kV就好了。
回复
beiyinglu
2009年02月04日 11:19:01
9楼
:handshake
与10KV电压供电相比,20KV具有如下优点:
(1) 在短路电流相同时,变电容量提高1倍,可减少变电站布点数。
(2) 采用相同导线,送电能力提高到原来的2倍。
(3) 满足同样末端电压质量,供电半径可增至1.6倍,供电面积增大到原来的2.5倍,可扩大110KV变电站供电面积。
(4) 在输送同样负荷情况下,线路压降可减少75%。
(5) 输送同样功率,电能损耗可降低75%等。
24kV个节能环保,可持续发展的好项目,利国利民。
回复
huiz
2009年02月04日 16:01:25
10楼
确实不错,不知何时能实施推广
回复
tyly000
2009年02月08日 21:44:36
11楼
是很不错,随着发展实施推广是必然的,但需要时间。
回复