我想问下各位高手..200*500的次梁可以搭在300*400的主梁上面吗?在广厦软件"数据检查"那里有提示.但最后可以计算结果出来..X 次梁Y梁高大于所搭接梁的梁高..
我想问下各位高手..200*500的次梁可以搭在300*400的主梁上面吗?在广厦软件"数据检查"那里有提示.但最后可以计算结果出来..X 次梁Y梁高大于所搭接梁的梁高..
2楼
次梁可以比主梁高。
次梁底可以在主梁底的下面。
但是构造最好画一个详图,标示清楚钢筋的构造做法。
贴一个深圳总院做法给你参考。
回复
3楼
太感谢你了!!:victory:
回复
4楼
次梁可以比主梁高。
次梁底可以在主梁底的下面。
2#的做法非常好~
回复
5楼
好贴
回复
6楼
不宜人为区分主次梁;现在的结构软件都能进行空间分析,节点变形协调,按刚度进行受力分配。
回复
7楼
高手
回复
8楼
很早就看到图集有这样的做法,就是没有在现场看到过,自己也没有做过,遇到这样的问题就加大主梁了,一方面是自己偷懒,一方面是审图也不希望你这样做.
回复
9楼
现在的结构软件都能进行空间分析,节点变形协调,按刚度进行受力分配:handshake
回复
10楼
一般不这么做,除非使用上或工艺上受限
回复
11楼
个人觉得吊筋还是应该到次梁底
回复