一个很奇怪的问题
fu_jl
fu_jl Lv.2
2008年08月24日 16:45:45
只看楼主

我想问下各位高手..200*500的次梁可以搭在300*400的主梁上面吗?在广厦软件"数据检查"那里有提示.但最后可以计算结果出来..X 次梁Y梁高大于所搭接梁的梁高..

我想问下各位高手..200*500的次梁可以搭在300*400的主梁上面吗?在广厦软件"数据检查"那里有提示.但最后可以计算结果出来..X 次梁Y梁高大于所搭接梁的梁高..
免费打赏
holycathc
2008年08月24日 17:56:15
2楼
次梁可以比主梁高。
次梁底可以在主梁底的下面。
但是构造最好画一个详图,标示清楚钢筋的构造做法。


贴一个深圳总院做法给你参考。
回复
fu_jl
2008年08月24日 18:21:06
3楼
太感谢你了!!:victory:
回复
xingyong80
2008年08月26日 09:21:19
4楼
次梁可以比主梁高。
次梁底可以在主梁底的下面。
2#的做法非常好~
回复
bmwzj01
2010年07月04日 19:52:54
5楼
好贴
回复
设计小兵
2010年07月05日 17:35:40
6楼
不宜人为区分主次梁;现在的结构软件都能进行空间分析,节点变形协调,按刚度进行受力分配。
回复
amuking
2010年07月07日 14:00:28
7楼
高手
回复
yfs007
2010年07月07日 14:09:53
8楼
很早就看到图集有这样的做法,就是没有在现场看到过,自己也没有做过,遇到这样的问题就加大主梁了,一方面是自己偷懒,一方面是审图也不希望你这样做.
回复
wulings
2010年07月07日 14:43:24
9楼
现在的结构软件都能进行空间分析,节点变形协调,按刚度进行受力分配:handshake
回复
acac8794
2010年07月07日 16:52:57
10楼
一般不这么做,除非使用上或工艺上受限
回复
risan
2010年07月08日 11:34:48
11楼
个人觉得吊筋还是应该到次梁底
回复