这种情况可以不设自喷吗?请教一下前辈!丙类生产厂房,楼高41.7m,共八层。:)
这种情况可以不设自喷吗?请教一下前辈!丙类生产厂房,楼高41.7m,共八层。:)
2楼
甲方不想设自喷,说干过类似的工程,没上自喷,把我搞得很被动,所以想让各位帮帮忙,先谢了!
回复
3楼
不设的话,出问题要追究设计方的责任的
回复
4楼
规范不是明确规定要设了吗?拿规范给他看一看不就完了,或者设计照作,设不设不管他。
回复
5楼
建筑设计防火规范GB 50016--2006
8.5.1---1
高层丙类厂房
很明确嘛 你设计肯定是不能少的
甲方不做 你也管不着
回复
6楼
要按照规范设计图纸,至于现场怎么做是施工和业主的事,不然出了问题当然要找你设计的.
回复
7楼
我们搞设计的,而不是搞研发,搞创新。很多东西都不能乱来,要按设计手册办事。。。。~!~~
回复
8楼
按照规范该怎么做就怎么做,和甲方说要上喷淋,不然消防审图都过不了关,如果审图期间甲方搞定审图的或审图过关后不施工的话,那就是甲方的事了,出了问题也与你无关,别宠坏了甲方。
回复
9楼
必须要做的..不然怎么申报项目,拿什么去验收交付使用啊,
回复
10楼
现在的改版, 弄的收索也不能,半主也找不到
回复
11楼
和甲方解释下,旧规范是不要设,甲方说的也没错。新规范一定要设还是强条,设计还是要做的,甲方自己如果不做,责任是他们的。
回复